箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密。

抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。

但最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。

扩展资料:

一、加密注意事项

1、柱箍筋加密范围是:

底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。

2、梁箍筋加密范围:

加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。

二、箍筋制作要求

用光圆钢筋制成的箍筋,其末端应有弯钩(半圆形、直角形或斜弯钩)。弯钩的弯曲内直径应大于受力钢筋直径,且不应小于箍筋直径的 2.5倍。对一般结构,箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°,弯钩平直部分的长度不宜小于箍筋直径的5倍。

对有抗震设防要求的结构构件,圆形箍筋的接头必须釆用焊接,焊接长度不应小于10倍箍筋直径;矩形箍筋端部应有135°弯钩,弯钩伸入核心混凝土的平直部分长度不应小于20cm。

参考资料来源:百度百科-箍筋加密区

参考资料来源:百度百科-箍筋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-18
主要原因是抗剪和构造要求。
在钢筋混凝土结构构件中,箍筋有二大作用:首先是箍住构件的纵向钢筋,与纵向钢筋一起构成“钢筋骨架”;其次是承载可能存在的剪力。
在抗震框架柱,许多情况的箍筋不是按抗剪强度的计算结果设置,而是按“构造要求”来进行配置。所以我们反复向人们宣传:抗震框架柱的箍筋主要不是用来抗剪,因为事实上并不存在那么多需要箍筋去抵抗的剪力。抗震加密箍筋的主要作用是对柱顶纵向钢筋形成强有力的横向约束,来避免或减轻柱顶纵向钢筋的“灯笼状”震害
第2个回答  2012-11-18
箍筋加密区是对于抗震结构来说的。
根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的梁的端部和每层柱子的两端都要进行加密。梁端的加密区长度一般取1.5倍的梁高。柱子加密区长度一般取1/6每层柱子的高度。但最底层(一层)柱子的根部应取1/3的高度。
加密范围是按照规范规定来的,没有具体的计算公式。柱子的加密区箍筋的设置方法为:
00
柱箍筋加密范围是:
底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。
框架柱箍筋加密区长度是柱净高1/6、柱截面长边尺寸、500mm这三者中的最大值。
对于抗震等级为1、2级的角柱应沿柱全高加密。

不是都要箍筋加密、而是要严格执行11G101图集及施工质量验收规范的要求。来自:求助得到的回答本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-18
前面说了那么多,个人认为都说的不是重点。
首先抗震结构才有加密区,也就是说加密是为了抗震!对于柱子来讲在地震作用下是左右摆动的,这也就在柱上端和下端产生了最大的弯矩,同时还有剪力的作用,这和在非地震左右下的受力是不一样的!(力学常识,你不信可以问问老师)。
柱子的箍筋作用一:对付水平方向的剪力 作用二:在地震左右下柱子的两端弯矩最大,也就很容易压碎混凝土,这时就需要箍筋把混凝土牢牢的抱成团!因为一旦混凝土破碎是脆性破坏!瞬间的房屋就可能倒塌。
我可以很负责人的说我讲的是对的!本回答被网友采纳