三菱PLC通信口是不是用232的,是的话那怎么接线

如题所述

三菱PLC通信口圆8针的都是RS422的,可以使用SC09通讯电缆进行通讯。如果使用RS232通讯扩展板和通讯扩展模块可以与电脑进行RS232通讯。并且可以使用DB9插头座制作通讯线,具体接线方法是2-3,3-2,5-5。追问

我是PLC与威纶屏通信,我用的屏是TK6070I的,但我想一个屏通两个PLC,一个是三菱FX2N的一个是西门子的PLC200的因为屏只一个232的一个485,我知道西门子的用是485,我本以为三菱是232的.三菱的PLC我是第一次用.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-18
这个项目我做过 因为自带的编程口是422 是无法与威纶触摸屏连接的
你需要买一个 扩展通讯模块 232BD 另外还需要一根通讯线 买触摸屏的时候都会配的 你跟他讲 他就知道的 尽量不要用自带的422 去转232 虽然也能用 但没有扩展来的安全可靠
第2个回答  2012-11-18
是呀
相似回答