冷压接线头时压线钳的使用方法以及注意事项如下:

剥去导线(电缆)绝缘层时,不得损害线芯,并使导线线芯金属裸露。使用笼式端子免冷压端子时绝缘层剥去的长度应符合规定的要求;

非正面接线及其他笼式弹簧接线不知道剥线长度时,要用专用螺丝刀插入冷压端子的工艺方孔中,使冷压端子弹簧孔张开,把电线插到冷压端子圆孔最深处(遇到阻力为止),取出专用螺丝刀,插入专用螺丝刀,取出导线,此时导线压痕距离导线端头的长度即为该冷压端子端线长度。

采用笼式端子接线时,应保证导线绝缘层要进入端子的圆孔中:4mm2及以下导线的绝缘外皮要求进去3-5mm,6-10mm2导线的绝缘外皮要求进去5-7mm.使用卷尺目测。

在冷压端子与导线插装之前,将剥开的线芯和冷压端子仔细清理干净,要求裸露导线光洁无非导电物和异物,冷压端子内部清洁。检验方法为目测。

扩展资料:

冷压接头将两根待接螺纹钢盘插入特制的钢质连接套筒内,用专用的高压钢筋连接机对钢套筒的外壁施加压力,使钢套筒产生冷态挤压塑性变形,钢套筒内壁便紧紧地嵌入螺纹钢筋的片牙形横肋间隙中。

加大压力,使连接套筒内壁金属紧密地箍紧钢肋,两根钢筋就通过铜套连接为一体。冷压接着的传力主要是由钢套筒变形后与钢筋横肋之间的剪力来传递的。

参考资料:百度百科-冷压接头

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-16

如果想更方便压接可使用连带型冷压端子,效率比单个快3-6倍以上,方便,省时,省力

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-30
电缆?追问

对,电缆线

追答

跟热缩式的一样用啊,把鼻子戴上压就是了,热缩和冷缩的区别只是外面绝缘层不同

追问

是想要一下手动压线钳的使用方法,只知道选择合适的端口,完了之后怎么描述使用情况

追答

一、首先根据线缆的线径选择匹配的压接模,并松开泄压的阀门,一般在右侧;
二、将线缆根据铜(铝)接管的压线长度剥除绝缘层后,将铜(铝)接管套在剥除好绝缘层的芯线上。
三、将选好压接模的液压钳套在铜(铝)接管上的没有接线鼻子的一端,拧紧泄压开关,将压接模靠外然后开始压接,压接至两个压接模相碰,然后泄压。在紧挨着压接好的地方继续压接,一般压接4~5处,这个根据你的铜(铝)接管的质量不同而定。
四、压接完毕后,用钳子或平锉等将压接产生的毛刺去除干净,打磨光滑,做好绝缘处理就好了!