200KW的照明,40间房,三相电供电,我该选多大的空开和电线,距离线杆5米就到我的电表和空开位置,急,谢

200KW的照明,40间房,三相电供电,我该选多大的空开和电线,距离线杆5米就到我的电表和空开位置,急,谢

总容量200kW吗?
200kW/0.9/0.38/1.732=337A
总开关下应该设配电箱,这样的话可以考虑一下需要系数。在这里保守一下且按0.9。
总电流=337*0.9=304A
断路器选400/300 配线当然是240*4+120*1的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-10
电缆yjv原则上讲3*95+1就够用 但考虑到市场线亏方还是选3*120+1(要接地就+2)但要尽量做到3相平衡一点,空开选250A正泰的
第2个回答  2012-11-10
400——600开关,不小于185的铜线。
第3个回答  2012-11-09
空开125A 电线 BLV-25 mm2
相似回答