setp7 5.5 sp2版本安装在64位win7系统下,但是连接不上300plc,有哪位师傅能帮忙解决,谢谢啦

连接plc是用usb转串口,usb转串口连接三菱plc正常,300的mpi适配器正常

要先确保适配器没问题,建议你用西门子原厂的,国产的有些不稳定。

然后配置PG/PC,里面选pc adapter(MPI),在属性里的本地连接把默认的COM改成USB,STEP7就切换成适配器连接了。追问

属性里面只有波特率设置,没有你说的com改为usb,我用的也是usb转串口的啊,不存在说改为usb选项吧!

追答

你的300的编程适配器是什么型号的,原厂还是国产。

追问

国产的,谢谢你拉!我努力尝试了很多个版本还是不行,也许是我原来装了卸载没卸干净吧。放弃64位了,还是老老实实装在xp系统上了。等64位软件稳定后我在用吧,没时间耗了。还是谢谢你!选你为满意答案啦,分都给你了!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-25
版本不对吧,64位系统有专门的安装包,可以去打客服电话咨询。
相似回答