西门子s7300,我要把温控表上面的数值显示在触摸屏上怎么弄,温控表上的上极限和下极限怎么在plc里面编程
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-18
温控表有没有模拟量输出呀 如果有的话 直接把模拟量的信号接到PLC的331模块上 编写程序用SFC105 定义上下限 SFC105的输出值直接连到触摸屏上的输出域就可以了