55问答网
所有问题
电流变送器能用于故障检测吗?如果可以,怎样接线。请高手解答,谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-15
可以用带有继电器功能的电流变送器,故障检测可以假设为电流过高或者电流过低,这种带有继电器形式的电流变送器可以设定一个上限或者下限的阀值,当检测的电流高于或者低于这个值时,变送器会自动发出报警信号,这个信号可以给那种带有采集继电器信号的采集模块,送到上位机
接线方式主要取决于你的电流大小,电流小的话有接线式测量,电流大的话有穿孔式测量
有问题联系我,我做电流变送器和电流传感器已经7年了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cFecLFQFI.html
相似回答
怎么实时
检测
电机
电流,接线
方法!高分求助!
答:
综合上面两位高手的意见,大致可用三种方案实现:方案一(常规方案):在低压开关柜内(或现场控制柜)装设电流互感器,在PLC柜装设
电流变送器
。电流互感器的二次电流作为变送器的输入,而变送器4-20mA的输出信号作为PLC的模拟量输入即可。方案二(即jjli618版主的方案):直接采用二次可输出4-20mA的...
...2线制接法 比如
变送器
和仪表之类的
请高手
指教一下
答:
具体方式为:在一对导线向现场仪表提供 24V DC 电源的同时,由现场仪表根据工况控制这对导线中的
电流
为 4-20mA DC ,同时还可以在这对导线上加载数字通讯信号。即一对导线既是供电线路,又是信号线路。因为只用2根导线完成上述功能,所以称为2线制连接。
差压
变送器
605-30的
接线
方法
答:
两线制变送器接线时,
将电源、变送器、信号接收端(二次表)的“+”“-”端按照电流方向串联成一个闭合回路即可
。有些二次表本身带有供电能力,这时将二次表看做已将电源和负载串联好了就行。
霍尔式电压
电流
传感器能不
能用于
110kv变电站的测量,还有它们的输出电压...
答:
二、变送器 变送器也是基于互感原理,但是内部有模拟电路
,可以
进行计算,输出信号一般是DC 4-20mA、DC 0-5V、DC 0-10V等,供电电源一般是DC 12V、DC 15V、DC 24V、AC 220V等
,电流变送器可以检测
AC 0-6000A以内,电压变送器可以检测AC 0-6000V以内,精度一般为0.5 三、传感器 霍尔...
从交流电流互感器上取电的交流
电流变送器
是
如何
工作的?
答:
这1A的电流为交流
电流,
通过
变送器
进行整流滤波,有的还要通过精密电阻进行分流,然后送给PLC作为反馈控制的信号。PLC里面得到这个信号后,经过事先编写的程序的计算和判断,然后输出控制继电接触器等器件,从而控制电动机的运行。根据你说的是双滚破碎机的控制系统,应该是属于调速控制系统或者起动控制系统中...
大家正在搜
单相交流电流变送器接线
交流电流变送器接线图
电流检测变送器
电流变送器一次侧无电流时
电流变送器实物接线图
智能电流变送器
如何判断电流变送器好坏
电流变送器的作用是什么
电流变送器作用和原理
相关问题
什么叫自检电路 自检什么?如何自检的? 例如:压力变送器的自...
请教高手电量变送器到底是拿来干什么用的?
请较高手,压力变送器的表头显示×Process是属于什么故障...
压力变送器如果进水会坏吗?仪表不显示数据是是什么问题?请各位...
智能变送器 4-20ma是什么信号? 是不是模拟信号?请高手...
如何消除压力变送器信号干扰?请高手出招
请高手指点下,压力开关和压力变送器有什么区别?(水力发电站)