55问答网
所有问题
高层建筑一般从第几层做阳台栏杆(金属)的防雷?具体怎么做?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-14
一类30M,二类45M,三类60M开始做; 做的话直接从建筑物的圈梁引出一根圆钢通过卡箍与金属栏杆连接。还不清楚去网上找图集02D501-2《等电位连结安装》上面有详细的做法
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cFecFFcQL.html
其他回答
第1个回答 2012-05-14
JGJ16—2008 民用建筑电气设计规范
建筑为第三类防雷建筑物考虑
11.4.3当建筑物高度超过60m时,应采取下列防侧击措施:
2.应将60m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。
建筑为第二类防雷建筑物考虑
11.3.3当建筑物高度超过45m时,应采取下列防侧击措施:
3.应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。
相似回答
多少层
开始预埋窗台跟
阳台
避雷
答:
建筑为第三类防雷建筑物考虑.当建筑物高度超过60m时
,应将60m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。建筑为第二类防雷建筑物考虑。当建筑物高度超过45m时,应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。建筑为第一类防雷建筑物考虑。...
高层阳台
铁艺
栏杆
有没有
防雷
要求
答:
高层建筑
侧面的外部金属物应当与
防雷
装置做等电位连接,超出滚球半径且属于20%建筑高度的最上端,在墙角、边缘和显著突出位置
(阳台
、观景平台等)设置接闪器。所以,
高层阳台的
铁艺
栏杆
应当做相应防雷措施,最基本的是与本层的均压环做等电位连接。
高层阳台
铁艺
栏杆
有没有
防雷
要求
答:
高层建筑
侧面的外部金属物应当与
防雷
装置做等电位连接,超出滚球半径且属于20%建筑高度的最上端,在墙角、边缘和显著突出位置
(阳台
、观景平台等)设置接闪器。所以,
高层阳台的
铁艺
栏杆
应当做相应防雷措施,最基本的是与本层的均压环做等电位连接。
关于
高层防雷
有哪些要求
答:
1、宜采用装设在
建筑物
上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m(网格密度按建筑物类别确定)的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。2、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周...
阳台栏杆防雷
接地
怎么做
答:
金属护栏
与预留接地端子的连接应尽量采用搭接焊,焊接应符合下列规定:1.焊接应饱满牢固,不应有夹渣虚焊、咬肉、气孔及未焊透现象;2.扁钢的搭接长度不应小于其宽度的2倍,不得少于3面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准);3.圆钢双面施焊的搭接长度不应小于其直径的6倍(当直径不同时,...
大家正在搜
中高层建筑的阳台栏杆净高
高层建筑阳台栏杆净高
高层建筑阳台栏杆接地做法
高层建筑阳台护栏高度标准
高层建筑栏杆高度规定
高层楼房阳台栏杆高度
高层阳台栏杆高度规范
高层建筑阳台防护标准
高层住宅阳台栏杆高度规范
相关问题
高层阳台铁艺栏杆有没有防雷要求
高层建筑金属栏杆要设置防雷连接吗
阳台金属栏杆要做防雷接地吗,急
关于高层防雷有哪些要求
多层建筑阳台栏杆需要做防雷接地吗
高层防雷窗从几层做起
救助资深建筑电气工程师:请问高层建筑外连廊上的金属栏杆如何做...
楼顶爬梯及高层室外金属栏杆,什么时候做防雷接地?