钢筋绑扎搭接的规范

今天遇到一个问题,有的规范说 钢筋大于25的就不能绑扎连接。但是今天看二级建造师的书 上面写的 当受拉钢筋直径大于28mm 和受压钢筋大于32mm的时候不宜采用绑扎搭接!!! 这是这么回事啊!

在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。

当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)

钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。

纵向受拉钢筋的最小搭接长度

钢筋搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。

应用举例

【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=2479.4mm。

钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。

【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=45d×1.6×0.7=50.4d=907.2mm。

钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。

【例d2.3】某无垫层基础梁构件,最小混凝土保护层厚度70mm,按3级抗震等级要求设防,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋采用HRB400(III)级Φ22带肋钢筋,绑扎接头面积百分率40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.4×0.8×1.05=47.04d=1034.88mm。

钢筋每个接头可按增加900mm长度备料。

拓展资料

钢筋搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用铁丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头。

钢筋电弧焊

也说说熔焊中的电弧焊连接。

钢筋电弧焊可分为搭接焊、帮条焊、坡口焊、熔槽帮条焊和窄间隙焊五种接头形式。

1.搭接焊接头

搭接焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。钢筋搭接焊宜采用双面焊。不能进行双面焊时,可采用单面焊。焊接前,钢筋宜预弯,以保证两钢筋的轴线在一直线上,使接头受力性能良好。

2.帮条焊接头

帮条焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。钢筋帮条焊宜采用双面焊,不能进行双面焊时,也可采用单面焊。帮条宜采用与主筋同级别或同直径的钢筋制作;如帮条级别与主筋相同时,帮条直径可以比主筋直径小一个规格;如帮条直径与主筋相同时,帮条钢筋级别可比主筋低一个级别。

钢筋搭接焊接头或帮条焊接头的焊缝厚度h应不小于0.3倍主筋直径;焊缝宽度b不应小于0.7倍主筋直径。

对于直径大于等于10mm的热轧钢筋,其接头采用搭接,帮条电弧焊时,应符合下列要求:

1)焊接接头当设计有要求时应采用双面焊缝,无特殊要求时一般可采用单面焊缝。对于Ⅰ级钢筋的搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于8d;对于Ⅱ、Ⅲ级钢筋,其搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于10d,帮条焊时接头两边的焊缝长度应相等。

2)帮条的总截面面积应符合下列要求:当主筋为Ⅰ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.2倍;当主筋为Ⅱ、Ⅲ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.5倍。为了便于施焊和使帮条与主筋的中心线在同一平面上。帮条宜采用与主筋同钢号,同直径的钢筋制成,如帮条与主筋级别不同时,应按设计强度进行换算。帮条的长度应满足相应的焊缝要求。

参考资料百度百科-钢筋搭接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-19

钢筋绑扎搭接长度规范要求:

    不得小余300mm。

    最小搭接长度应满足规范要求,根据搭接率计算,25%,系数为1.2。

    50%,系数为1.4。

    100%,系数为1.6。

    不抗震,搭接长度为=L a *系数。

    抗震,Lae*系数=搭接长度。

    搭接间距为500,35d ,1/6h 取较大值。

    距平直部弯钩端头距离大于10d。

拓展资料:

参考资料:百度百科:钢筋搭接

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-05-05

本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;
  当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;
  当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;
  当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;
  注2:
当带肋钢筋直径Φ>25
mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;
  对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;
  在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;
  对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用;
  当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用;
  注3:
对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;
  在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。
  注4:
纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。

第3个回答  推荐于2017-09-23
首先,不是不能,是不宜搭接。
受拉钢筋直径大于28mm 和受压钢筋大于32mm的时候,受钢筋本身直径的影响。
一、搭接长度将是个很大的值
二、连接区段内纵向受力钢筋面筋搭接非接头区域的1.3Ll的取值也将很大,在较短跨,为满足钢筋接头面积百分比,面筋搭接往往超过非搭接区范围。
三、若搭接的话,会影响最小保护层及连接件之间的横向净距,(净距不宜小于25mm),若此时采用机械连接或焊接,就能很好的避免这一问题。本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-10-18
楼上没有回答出根本原因。根本原因就是各种图集各种资料都是根据规范编写的,你所问的28mm和32mm的规定是混凝土结构设计规范2002里的条文。而如今混凝土规范最新版本为2010版,其8.4.2条一规定为受拉25mm和受压28mm。而与其相适应的图集为11G系。但是其他考试资料均未做修改,所以出现以上情况。综上所述,当参考资料有冲突时,均需按照最新的规范作为标准
相似回答