柱内钢筋连接区与非连接区区段~~~

柱内钢筋连接区与非连接区区段,自己看图集不是很清楚,现在做毕业设计,这个问题得详细回答,希望大家能帮忙解决心中的疑惑,谢谢!!!

1.首先要了解的是,抗震KZ柱纵向配筋连接方法分为三种:绑扎连接、机械连接和焊接连接。每一种连接方式的连接区域与未连接区域均存在差异。图分为两部分:从基础到梁的底部”和从梁的表面到梁的底部。

2. 以绑带连接为例,参见atlas 03g101-1第36页,未连接区域从基础到二层梁底高度的1/3内无法连接。若基础面距二层梁底4米,则配筋不能在4*1/3=1.33米内连接;底部的第二束。

同时必须满足三个条件:即不是可以连接在1/6的高度从基地到第二次梁的底部,和不少于本专栏的最长边的距离,和不少于500;

3、除非连接区域外,其余部分为连接区域,其他连接方式也是这样理解的。

扩展资料:

注意事项:

主要是指搭接接头,关于搭接接头的位置,各部件都有各自的要求,不能一概而论。纵筋直径大于规定值、16、22、25、28时,一些重要构件不允许绑扎、研磨,只允许机械连接,甚至不允许节点连接。

钢筋工人,最重要的一点是了解钢筋的物理作用在每个组件的一部分,混凝土中的钢筋主要戏剧张力的作用,其次是剪切,剪切实际上是一种变形的紧张,再次打扭力的作用。

剪力墙搭接节点与其它节点不同。竖向钢筋搭接接头可分为两种特殊类型。一、二级抗震、钢筋直径大于28的节点应交错布置,中间间距500mm。三、四级抗震且钢筋直径小于28的搭接节点可在同一截面上,搭接长度为锚固长度的1.2倍。

钢筋重叠是指两根钢筋具有一定的重叠长度。用拉线连接的方法,适用于小直径钢筋的连接。一般用于加固土中钢筋网,经纬布置均匀,不需要焊接,只需固定钢丝。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-07
1、先要明白的是,抗震KZ柱纵向钢筋连接方式分为三种:绑扎连接、机械连接和焊接连接。每种连接方式的连接区和非连接区区段有点区别,图集中分两部分说明,即:“从基础至梁底”、“梁面至梁底”。
2、以绑扎连接为例,见图集03G101-1第36页,非连接区不能在基础至二层梁底这段高度的1/3内连接,如基础面至二层梁底为4米,则钢筋不能在4*1/3=1.33米内连接;二层梁底处,必须同时满足三个条件:即不能在基础至二层梁底这段高度的1/6内连接、不能少于这条柱子的最长边距离、且不能少于500;
3、除了非连接区,剩余区段为连接区,其它连接方式同样按这种思路理解就行。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-16
连接区段就是在柱根不以上500或6/1H(H是层高),这两个取大值,钢筋连接区箍筋需加密。这个主要也是和弯矩有关,房屋受侧向风荷载,那么柱子就承受侧向弯矩,弯矩在柱中间最大,所有此处为非连接区,根部为固定支座,剪力最大,所以选500或6/1H。
第3个回答  2012-05-16
以框架柱为例。首先 你要明白你自己设计的嵌固位置是哪里,也就是平常说的柱根部位。一般来说,地下一层的住宅,嵌固部位在地下室顶板那位置。那柱子下部非接区就要按1/3净高来取值。上部非连接区按1/6净高,柱宽大值,500三数字取大。非柱跟部位上下非连接区按1/6净高,柱宽大值,500三数字取大。
相似回答