附图位置-10.25墙体范围内为电梯井道,施工时基础梁位置偏移,上下两道梁均向井道内偏移10cm,现在电梯井道净空不足,需要剔凿,此两道基础梁上筋、下筋均为7根25的构造腰筋为8根14的,套子为10个间距200,基础梁的截面尺寸为800×1200,若在电梯井道范围内剔凿两道基础梁,及有可能切断两道基础梁各1根上筋,这样问题大么,工程为7层框架结构,地上高度20m,地下高度10m。筏板基础(梁板式)
剔凿出一个凹槽,安放电梯轨道,不是整体剔凿,但是基本估计会切断一根上筋
已经协商过了,必须下到电梯基坑底部,否则电梯验收不过,当然这只是电梯厂家说的,干土建的不太懂电梯这行道
追答那就不好说什么了。不过混凝土凿开后钢筋砸一砸窝到导轨后面如何……能不切断钢筋最好
追问25的钢筋貌似有点困难啊。。。那就得一点一点踢了,而且剔凿的范围就要变大,要不然估计真砸不动。。。。
追答导轨的固定点在上面是两米以上,在地坑里也没在你说的那根主筋的位置
本回答被网友采纳电梯的导轨不用下到整个基坑底部,所以剃凿的位置到不了底,预计只会断一根上筋,构造腰筋也有可能断掉一侧的
追答哦,是这样。建议按我的第1条复核一下。如果底板够厚(大于300),那么底板完全可以充当地梁的上部翼缘,即地梁实际上是T型梁。断一根上部筋没什么大不了的。