无互锁的正、反转控制线路工作原理

无互锁的正、反转控制线路工作原理

  无互锁的正、反转控制线路工作原理图:

  正反转控制

  1).简单的正反转控制

  (1)正向起动过程。按下起动按钮SF1,接触器KM1线圈通电,与SF1并联的KM1的辅助常开触点闭合,以保证KM1

  线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM1的主触点持续闭合,电动机连续正向运转。

  (2)停止过程。按下停止按钮SS,接触器KM1线圈断电,与SF1并联的KM1

  的辅助触点断开,以保证KM1线圈持续失

  电,串联在电动机回路中的KM1的主触点

  持续断开,切断电动机定子电源,电动机停转。

  (3)反向起动过程。按下起动按钮SF2,接触器KM2线圈通电,与SF2并联的KM2的辅助常开触点闭合,以保证线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM2的主触点持续闭合,电动机连续反向运转。

  缺点: KM1和KM2线圈不能同时通电,因此不能同时按下SF1和SF2,也不能在电动机正转时按下反转起动按钮SF2,或在电动机反转时按下正转起动按钮SF1。如果操作错误,将引起主回路电源短路。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答