变电站后台系统问题:

我现在有一个通讯管理机带十六台微机保护装置,八台为一段,问题是:第一段装置除PT装置以,在后台事件栏上不产生事件,二段可以;第二段,微机保护装置模拟事件,后台界面反应速度相当慢慢,且要连按四五下才可以,一段是正常的。我通讯管理机的采集规约为IEC103,转以为CDT,这是怎么了……

第1个回答  2012-05-30
你描述的不太清楚哎!看你的描述站内装置应该用CAN网挂在通讯管理机上,不上事件可能是后台设置的问题,也可能是管理机内部程序的设置问题。看以前有没有上过事件。后台反应慢可能是装置刷新速率不够或强电磁干扰,也可能是二段有装置并联在了can网上,但8台装置的话即使有装置并联了也不应该这么慢,多数境况是装置设置的问题或电磁干扰的问题。另外还要看你这个站的运行时间,装置有的设置是需要修改的,如果超过5年,以前为了防止信道占用过多而设置的刷新速度可能因为干扰或是其他原因而变得慢了。等等。。。建议最好找厂家,具体问题具体对待。