水电预算工程量怎么计算

不是很懂 刚学 有几点想问一下 比如:插座都是距地0.3米 请问下 计算工程量PVC管的时候 这个插座的0.3米是不是也的计算出来?而且有的时候是从控制箱到一个插座 在从这个插座连接到对面墙的插座 那么这个插座就会有2个0.3了 是算2个0.3的管子么? 假如没有的话就不算吗?还有比如PVC管穿线呢 计算电线的工程量 有的管子中间有2根线有的有2根 这个是算大概 还是说最好是把每节管子里的电线根数都给计算出来 到时候算线的时候要把每根线都计算进去
感谢各位前辈指点。
额 上面写错了 是有的管子里线是2根 有的管子是3根

水电预算工程量计算的方法和过程如下:

做水电安装预算,首先统计出各项工程的实际数量,再问询有关主材的单价,再按甲乙双方协商的人材机价、约定的有关费率逐一套用约定定额。具体的做法,就是把下列的表中的数据经过调查填写清楚,然后根据权重算出工程量综合即可。

1、设备安装费用表:



2、单位工程预算表:



3、单位工程设备表


4、人材机价差表:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-24
插座进出几根管就应该算几个高度。你说的情况算2个0.3。而且一般插座距装饰地面高度为0.3。你还得考虑装饰面层的厚度。因为这个管是埋在板里的,所以还得考虑半个板厚度。假如装饰面层为0.1m,板厚0.1m。那实际的高度应为0.3+0.1+0.05=0.45m,你则应该算2个0.45m。管里有几根线就要算几根,必须得单独算的。追问

囧 还得算装饰面板的厚度啊。。。。。那个厚度的话 水电图纸没有 应该只能结合土建的图纸了么。。。

追答

是的。

追问

还有个问题 麻烦提点下 就是配电箱的尺寸 预算软件里有个半周长 2.5 1.5 这个图纸上看不出来啊?不会是用尺量系统图吧,还是凭经验。。。。还有就是总的进配电箱的这个电缆 长度怎么量 难道也是量图纸的么 感觉那个就是随便画了一条线

追答

配电箱的半周长是指箱子的高+宽的长度,有的图纸会设计箱子尺寸,标注在说明或者系统图旁边。如果没有就得大概估个数。电缆头预留的1.5m,预算规则中确实是这么规定的,但我们沈阳基本没做,对甲方也要不回来这个量。还有个松弛预留长度2.5%。假如你量完所有电缆长度为a,那么还应该增加2.5%a。

追问

能留下QQ么?我觉得你好强 想多向你学学 师傅 请受我一拜 OTL 我的515454490

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-06-03
其实,不管你的管材里面有几根线,首先你要明白,这些线都是在这根管材内,那么,这根管材,就只需要算一次量,但是管材里面的电线的话,就要按根算,加上消耗定额内规定的损耗系数。

你说的那个插座距地的0.3米,管材要加这个0.3米,从控制箱到插座,插座至插座,那有两个0.3,就要算两个0.3的。因为这是在实际施工中必然发生的工作量,所以在做预算的时候就要把这个量算进去,。
第3个回答  2012-06-03
工程量还是需要照图计算,首先看图纸工程量,然后再根据图纸再进行计算,当然计算的越细致越好,但是不能擅自增加或者降低设计标准去计算。