55问答网
所有问题
楼梯口防火墙可以采用100厚蒸压加气块砌吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-04-19
用粉煤灰砖砌筑就行,楼梯间的防火隔离墙一般为100厚。主要是导热系数0.38左右,耐火时限是控制指标一般是2-3小时左右吧!具体指标要看规范和消防法中的相关要求。耐火时限至墙体受热开始破坏的最小时限。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cFL8eQ4QIeIe8QILeF.html
相似回答
防火墙厚度100
mm
可以吗
答:
根据《建筑设计防火规范》规定,
防火墙
应为耐火极限不低3.00h不燃性实体墙。防火墙一般为建筑内部墙,根据防火规范中提供数据,(内墙)材料为烧结砖时,
厚度
为120mm时,为耐火极限为3.00h不燃性(满足防火墙防火要求)。轻质
加气
混凝土砌块墙,厚度为
100
mm时,为耐火极限为6.00h不燃性(满足防火墙防火...
本人所在工程有
防火墙
是否
可以采用加气块
进行
砌筑
如果不能 是否有什...
答:
用粉煤灰砖砌筑就行
,楼梯间的防火隔离墙一般为100厚。主要是导热系数0.38左右,耐火时限是控制指标一般是2-3小时左右吧!具体指标要看规范和消防法中的相关要求。耐火时限至墙体受热开始破坏的最小时限。
防火墙
直接
采用加气
混凝土砌块
砌筑
,其为什么墙体
答:
防火墙直接采用加气混凝土砌块砌筑,其为砌体墙
。根据查询相关信息显示加气混凝土属于轻质保温墙体材料,在不是寒冷的地区,加气混凝土砌筑的墙体可以达到当地建筑节能对墙体保温要求的指标。
下列何种
100
mm
厚
的非承重隔墙
可
用于耐火极限3h的
防火墙
?( )_百度...
答:
【答案】:C 根据《建筑设计
防火
规范》中建筑构件的燃烧性能和耐火极限,选项中各种
100
mm
厚
非承重隔墙的耐火极限分别为:聚苯乙烯夹芯双面抹灰板(泰柏板),1.3h;轻钢龙骨双面双层纸面石膏板,1.25h;
加气
混凝土砌块墙,6.h;轻钢龙骨双面水泥硅酸钙板(埃特板),2.th。
下列墙体中,
可以
作为
防火墙
的是( )
答:
【答案】:D 根据《建筑设计防火规范》中各选项墙体的耐火极限为:轻钢龙骨(75mm,内填岩棉)两侧双层12mm
厚防火
石膏板1.6h,120mm厚C20钢筋混凝土大板墙2.6h,120mm厚普通砖承重墙2.5h,
100
mm
厚加气
混凝土砌块墙6.0h。
大家正在搜
蒸压砂加气砌块
蒸压加气块砌筑规范
蒸压加气混凝土砌块标准
蒸压加气混凝土砌块
蒸压加气块
混凝土蒸压加气块标准
蒸压加气块规格型号
蒸压加气块强度等级
加气砌块
相关问题
卫生间隔墙使用的是100mm厚的加气混凝土砌块,可以安装热水...
本人所在工程有防火墙 是否可以采用加气块进行砌筑 如果不能 ...
填充墙,加气块砌筑能用100mm的碎砖吗。或者有规范规定不允...
楼梯口防火墙可以采用水泥实心砖砌吗
100厚的加气块砌体墙需要设置几根拉结筋!
高度5米得墙能用100的轻质砌块砌吗
加气块砌筑要求
户内隔墙采用100厚A7.5级加气混凝土砌块。 这A7.5 ...