砂浆试块评定的话 像我的是M5的 结果压出来的结果是320%,您说这样评定后的结果会怎么样,是不合格呢

砂浆试块评定的话 像我的是M5的 结果压出来的结果是320%,您说这样评定后的结果会怎么样,是不合格呢还是不合理

砂浆试块评定的话 像我的是M5的 结果压出来的结果是320%,您说这样评定后的结果会怎么样,是不合格呢还是不合理
答:看了您的评论:“请问下 这样造假给合格吗 我的是300%,没控制好强度”。
造假不造假我无法评论。
您说这样评定后的结果会怎么样,是不合格呢还是不合理。从评定的角度,判不合格没有这个规定。但按《砌筑砂浆配合比设计规程》操作的话,是不合理的。故有些地方规定比如:混凝土强度达200%、砂浆强度达XXX%,要检测处理不无道理。
现在我倒提醒的是:自2009年6月1日实施的《建筑砂浆基夲性能试验方法标准》JGJ/70—2009。是以钢底模为准的,试验室砂浆立方体抗压强度是:试件破坏荷载除试件承压面积乘1.35换算系数计的。而我怕的施工单位,仍以同类块体或红砖做底模。哪就出问题了!我们拿您这道题打个比方:如果5×320%=16MPa。假如您用的是砖底模,即16MPa是被乘了1.35的值,则还到砖底模应是16MPa÷1.35=11.85MPa。但砖底模的试块强度本来就比钢底模的高。这就高上加高了。更是乱像重生了。不知有这毛病否?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考