请教三相电表是如何计算220V和380V共用时的用电度数的?

该表是3X220V/380V 3X10A/40A,因学校有一台380V的空调和3台220V的空调同时使用,很好奇它的计量方法。
注:220V为380V中分出,估计是一台空调用一相。

它们根据电流的和计量,计量的是总用电量。

例如:1台380V的空调是3000W;3台220V的空调,合计是3300W,用电时间都是5小时。

380V的空调用电是:3000÷1000×5=15(KWH)

220V的空调用电是:3300÷1000×5=16.5(KWH)

三相电表显示的用电量就是:15+16.5=31.5度电。

扩展资料:

三相四线制电表计量的是有功用电量。4台空调都用了电,所以计量电量相加。

三相电度表是用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)的电能的电度表。它的工作原理与单相电度表完全相同,只是在结构上采用多组驱动部件和固定在转轴上的多个铝盘的方式,以实现对三相电能的测量。三相电度表,相当于三个单相电度表,显示的是各相用电的和。

电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。

使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。

当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。

负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。

功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。

当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。这就是电能表工作的简单过程。

单相电表计量三相电的电量,电量读取方式是直进式的连接电表的方式读取电表上的数字乘以3,若通过互感器连接的电表要读取电表数字乘以互感器电流倍数再乘以3。

参考资料来源:百度百科-三相电度表

参考资料来源:百度百科-单相电能表

参考资料来源:百度百科-电能表

参考资料来源:百度百科-电表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01
这样 电表计算的是电流 假定一个用电器单相是380伏 那么就在A和B上同时产生电流 那A和B就同时都进行计量 这样就是380的计量 三相380原理类似 那么单相电 是一根火线一根零线 那么有负荷的时候 电表只计量火线的负荷 零线的不计算 如果单相电和三相电 负荷都有的话 那么电流会累加 假如在AB之间有一个单相380设备的电流是4A 此时在A相与零线之间还有一个单相负荷 电流是2A 那么 这个时候 A相计量的就是4+2=6A 而B相则只是4安 其实是这样的 其实电表计量的事3相220伏 的电压 3相380伏 最后也变成了220来进行计量 所以无论是单相还是三相负荷 都能够计量 所以不管是什么负荷 电表都能够准确的计量本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-29
在原装有三相380V计量电度表的情况下,负荷中需要同时有220V/380V两种,单相负荷直接接于三相计量电度表就行了,同样可以准确地计量;比如:一用户只有像楼主说的一块三相电能表,你只有单相负载当然同样可以接在此电能表上;但是在没有三相负载的情况下是没有必要报装三相电能表的,用单相电表就好的,当然,供电部门也不会批装三相电能表的。因为没有必要。
无论是三相电能表还是单相电能表,只要是有正常的负载用电,计量都会是正常的。
第3个回答  2020-01-13
在原装有三相380V计量电度表的情况下,负荷中需要同时有220V/380V两种,单相负荷直接接于三相计量电度表就行了,同样可以准确地计量;比如:一用户只有像楼主说的一块三相电能表,你只有单相负载当然同样可以接在此电能表上;但是在没有三相负载的情况下是没有必要报装三相电能表的,用单相电表就好的,当然,供电部门也不会批装三相电能表的。因为没有必要。
无论是三相电能表还是单相电能表,只要是有正常的负载用电,计量都会是正常的。
第4个回答  2012-05-30
此题折射出的问题 是单相设备电流的流向,如果许多单相设备能够比较均匀的分摊在三相四线制电路中,仍能保持三相基本平衡的时候,电流还会以其它的相线为主要路径,当三相失衡时,不平衡的电流只会走零线。此时零线电流大小等于三相电流的矢量和。电能表计量没有问题。