推荐答案 2012-05-28
混凝土抗压强度标准养护试块试压不合格,不要再做(再做也是假的),因为再做也不是上次浇筑的混凝土,如果有同条件养护试块试压合格,也可以出报告做资料,如果没有,只能进行结构实体检测,回弹或钻芯。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cFGLFcReQ.html
其他回答
第1个回答 2012-05-28
你取样的时候做了几组啊,如果还有的话就再送了压压,如果不合格就是混凝土不合格了,处理的方法比较多,不过这个东西不好不做混凝土试块。可以回弹、抽芯等,再不合格就只能找设计看看能不能达到使用要求了,最后的结果就是达不到使用要求就要加固处理
第2个回答 2012-06-01
首先要明确不合格的概念对单组、多组的概念不一样。一个标号的混凝土试块,单块的强度要达到1.15倍才算合格,但多组可数理统计的其中单组可在0.85倍以上都可以。同时有多组试块的同一工程部位,抗压试验1次不合格,在试压的当天可另送其他留存的试块组,其他试块组合格的话也可认为混凝土相应部位试块合格。已经论定为试块相应部位的混凝土存在不合格问题时,需采取抽芯等方式验证,或由设计复核试验结果数据是否能满足使用安全要求。本回答被提问者采纳
相似回答
混凝土抗压
强度
不合格
,
处理的方法有哪些?
答:
1、重新送检(要有试块)
;2、抽芯检测;3、如果抽芯不合格,需要设计确认能否满足设计强度要求,如果设计验算不能满足设计强度要求,必须采取措施:
砸掉重新浇筑或者加固
。
...
混凝土
分项工程的混凝土强度评定
不合格
应
如何处理
答:
果是试块强度监测不合格,
可以再送一组
,如果仍然不合格,通常会采取公关的手段解决,万般无奈的情况下,可以采取实体回弹或钻芯取样的方法重新认定实体强度,如果再不合格,而且公关无果的话,只有砸了重建。当对混凝土试件强度的代表性有怀疑时,可采用从结构或构件中钻取试件的方法或采用非破损检验方法...
请问建筑工程上
混凝土
试块
抗压不合格怎么办?
答:
加倍复试
!复检,做超声回弹!仍然不合格,就要有专家出具意见了,这样就麻烦了 如果遇到这种情况,最简单的办法就是
搞定检测单位
!
混凝土
试压块出现异常的原因以及处理的方法?是否参与评定
答:
在评定之前
,需要
根据检测报告先做一个汇总表,如果发现如下两种情况则先不必评定:1当检测报告中注明该组试块“不作评定”时,说明这组试块的三个
抗压
数据之差都超过15%,数据离散了,不能作为评定的依据。100组里即使出现1组该检验批也就先评为“
不合格
”了;2试件组数在15组以上的汇总表中出现了...
同条件试块强度判定标准
答:
如果样本(试件)组数在2组以上,10组以下,那么,它们的平均值也要≥该强度等级的1.15倍,且最小值要大于等于该强度等级的95%(再以C20为例:最小值要求≥20×95%=19MPa),满足这两个条件,该批
混凝土
的强度就评定为合格,否则就是
不合格
。如果样本组数大于10组,就需要进行数理统计,计算该批...
大家正在搜
混凝土抗压试验
混凝土试块抗压实验报告
混凝土抗压强度试验分析
混凝土抗压强度试验目的
水泥混凝土抗压强度试验
混凝土抗压强度试验思想总结
混凝土抗压实验报告
混凝土强度抗压实验总结
混凝土抗折强度试验报告
相关问题
混凝土抗压强度试验每组几个试块,要做几组?
混凝土抗压强度试验每组几个试块,要做几组?
单组砼试块强度合格,但几组试块采用非统计法时评定不合格,该怎...
如何确定混凝土试块应该做几组?
混凝土试块需要做几组?尺寸为多大?每组的数量是多少
混凝土试块应做几组送检,一组代表多少批量?
混凝土强度评定几组起才做评定?
混凝土试块超几个等级不合格?