电气图纸中的JDG代表什么意思

如题所述

JDG管的意思。JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管。连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,外观为银白色或黄色。

JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点,同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。由于JDG管材较普通管材成本上有所增加,所以在施工中多局部多用于综合布线、消防布线等施工。

扩展资料

JDG管的施工工艺:

1、JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。

2、JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

3、JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.

4、JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。

5、套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定。

6、管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒)与墙平齐。

7、配管完毕后,为防止异物进入管内,在端头应做好封堵。

8、在混凝土浇筑时,应留电工监控,以防将管路,接线盒震开移位。

9、待模板拆除完毕后,应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来,清除由于镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管完毕,封闭盒子口。

参考资料:百度百科-JDG管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-17

JDG管的意思。JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点,同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。由于JDG管材较普通管材成本上有所增加,所以在施工中多局部多用于综合布线、消防布线等施工。

以上内容参考:百度百科-JDG管

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-20
1.JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管。连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,外观为银白色或黄色。
2.JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点,同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。由于JDG管材较普通管材成本上有所增加,所以在施工中多局部多用于综合布线、消防布线等施工。
3.施工工艺:
(1) JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。
(2) JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。
(3) JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.
(4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。
(5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定。
(6) 管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒)与墙平齐。
(7) 配管完毕后,为防止异物进入管内,在端头应做好封堵。
(8) 在混凝土浇筑时,应留电工监控,以防将管路,接线盒震开移位。
(9) 待模板拆除完毕后,应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来,清除由于镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管完毕,封闭盒子口。
第3个回答  2021-10-27

JDG管材较一般管件成本费上有所增加,因此在施工现场多部分多用以综合布线系统、消防安全走线等工程施工。JDG管是替代PVC管和SC管等各种传统式电缆线软管的替代品,是建筑电气行业选用新型材料、新技术应用的一项开创性创新。

JDG管标准规范:

JDG管产品系列依据国家行业标准《电气安装用导管特殊要求》,彻底依据GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92规范开展设计方案生产制造。

购置JDG管必须留意以下内容:

JDG管的断开须选用无齿锯或手锯断开,端口号应光洁,无毛边。

JDG管暗铺设时,其弯曲半径不可低于管直径的6倍,在混泥土平面图内,其弯曲半径不可低于管直径的10倍;JDG管明铺设时,其弯曲半径不可低于管直径的6倍。

当2个接线端子间只有一个弯折时,其弯曲半径不适合低于管直径的4倍。

JDG管暗敷时,支撑点间隔不超100mm,支撑点距弯管关键,接线端子及终端设备间隔应超过150mm,而低于300mm。

JDG管埋进墙面或混泥土内时管道与墙面或混泥土表层间距不可低于15mm

第4个回答  2012-05-13
JDG与KBG管是差不多的,他们的连接方式不一样,JDG是紧定式薄壁钢管,KBG是套接式薄壁钢管,当然JDG管相对比KBG管厚一点,价钱也贵一点
相似回答