请问柱子的变截面处不同直径钢筋焊接的连接点应设在什么位置?是设在楼板中吗?因为过了楼面柱子截面就变了
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-14
一般是截面变小了,可以把柱子钢筋甩上来,超过楼面,余下钢筋做封端处理(弯钩),中层柱子焊接不允许在根部。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cFF8e8FFQ.html
其他回答
第1个回答 2012-05-12
一般设计,都会考虑在柱子混凝土变截面处不同时变钢筋直径。
钢筋直径大变小时,下层伸上来的钢筋过楼板后应在搭接区内搭接变小;
钢筋直径小变大时,应在下层搭接区内靠近柱顶箍筋加密区,提前变化搭接。
以上搭接长度均按小直径计算。
这是钢筋配料必须掌握的。施工中这与柱子截面变不变没关联。
第2个回答 2012-05-13
柱变截面,钢筋无非就两种方式,弯折钢筋或在楼板处断开再重插钢筋。但无论哪种都不影响柱钢筋的焊接位置。以前在哪,还在哪个位置焊接就行。
追问
请问重新插筋怎么计算锚固长度?
相似回答
柱子
既要
变截面
有要
变钢筋
答:
1、假如600变500是一侧缩小100,梁高大于600,那么把多余的4跟22钢筋直锚,高度为伸过梁底1.2倍锚固长度,其余钢筋与上部连通,钢筋在梁内调整为上部位置。2、假如600变500是两侧各缩小50,梁高大于300,处理方法同第一条。3、如果不能满足前两个条件,则需要把
变截面处钢筋在
梁面筋下部弯钩,上部钢...
变截面
梁(梁高
不同
)的
钢筋
怎么布置
答:
变截面梁的下部钢筋短跨在下,长跨在上。上部钢筋短跨在上,长跨在下
。街头位置上部钢筋在跨中1/3处,也可以搭接。下部钢筋下支座处1/3,下部钢筋也可以锚固入梁内并满足锚固长度。梁的变截面:1、当高差>1/6的梁高时,无论两侧的格式是否相同,两侧的钢筋全部按锚固进行计算。弯折长度为15d+高...
楼板
扣筋规范,
柱子变
小,
钢筋
如何配
答:
楼板
扣筋规范:扣筋的规范叫法应该是: 板的支座负筋,两端需设置90度弯钩 长度为板厚减一个保护层。详细做法见国标图集11G101-1第92页。
柱子截面变
小钢筋构造做法见国标图集11G101-1第60页。
广联达
钢筋
计算软件中计算
设置设置
技巧
答:
(二)钢筋保护层、锚固、搭接、直(弯)、弯钩、圆桩、柱螺旋箍筋及其它长度的计算:1、受力钢筋砼保护层C最小厚度(以钢筋外边缘算起)应符合表1的规定,且不应小于受力
钢筋的直径
。 2、钢筋的锚固长度应符合设计要求,当设计无具体要求时,受拉纵向
钢筋应
符合表2的规定。(1)框架梁的上部纵向
钢筋在
中间层端节点...
施工过程中
钢筋
一定要注意的地方是
什么
最容易出错的地方是什么 还有...
答:
偷工减料如果被甲方监理发现,又要返工还要罚款,被人说的没脸没皮。得不偿失。就算侥幸过了甲方和监理这关,到工程质量监督站验收的时候,他们都有钢筋扫描仪,被发现的话,会让项目经理把混凝土破了返工,还很有可能吊销项目经理证,建筑公司和监理受降资质和罚款的处分。到时候你能跑得了
吗???
大家正在搜
柱子截面大变小钢筋怎么收
柱变截面钢筋怎么处理
柱变截面的钢筋构造
16g柱子变截面钢筋规范
柱钢筋可以在中间搭接吗
柱钢筋变截面
柱钢筋变截面规范要求
柱变截面怎样插钢筋
同一柱子钢筋变小
相关问题
钢筋焊接接头在构件中的位置有什么要求?
盖梁钢筋骨架焊接接头位置应该设置在那个位置,应该参考什么?
框架柱钢筋焊接接头位置有什么规范吗
钢筋接头位置
如何处理柱钢筋变截面?
不同尺寸的梁相接(变截面位置没有柱子,梁底平行)高的梁上部钢...
钢筋混凝土结构的施工缝应留设在什么位置
框架柱变截面、变钢筋做法。上部柱筋比下部柱筋直接大,钢筋如何...