推荐答案 2012-05-22
您好 ,温控仪表PID调节仪表,4-20MA控制输出,是指仪表根据设定值和测量值之间的差值,依据仪表里面的PID算法,来调节输出的电流大小,电流后面驱动变频器或者周波触发器等等元件,来实现控温;而变送输出,是你在仪表里面设定一个变送输出的量程范围,比如说,变送输出0-1000度,那么在0度的时候仪表输出应该是4MA ,而在1000度的时候仪表输出为20MA ,这样的一个线性变化量,二者有本质的区别~~~如有有什么不懂的 可以找我~~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cF8IcIcQe.html
其他回答
第1个回答 2012-05-20
你指的温度仪表是现场测量元件(一次表)吧?它的输出是通过温度变送器输出的4~20mA电流信号给DCS或二次显示仪表。本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-05-20
变送器输出一般是无源的,控制仪表应该是有源的。
相似回答
输出控制4
~20mA
与变送
器4~20mA怎么区分?
答:
输出控制
4~20mA, 电线一般从DCS或PLC模拟量输出AO卡,连接到电气转换器(I/P,transducer,
4
-20mA转换到3-15psi),或仪器(马达等等等)的4-20mA 输入,这是一个电流源.
变送
器4~20mA, 电线一般从变送器连接到DCS或PLC模拟量输入AI卡,也有直接从变送器连接到PID控制器或数字显示
仪表
的,这是一...
数显
仪表有控制输出和变送输出
两种输出试,这两种输出方式有什么区别?另 ...
答:
数显
仪表
多数是
变送输出
叫模拟量输出,
4-20毫安
的模拟量信号,把仪表度数转换成模拟量送到远方CPU,通过CPU程序的计算还原给电脑画面显示数值的
控制输出
叫开关量输出,当达到定值时,输出的接点断开或闭合,给设备自动启动或自动停止,也作为报警信号使用 ...
...PID
仪4
--20mA的
控制输出与变送输出有
什么
不同
?分别使用在什么情况...
答:
明确的告诉您,这是
控制输出
。
变送输出
打个比喻吧,比如你的PID调节仪是压力的,变送输出就是将你压力量程按
4
-20mA输出给其他
仪表
或DCS、PLC等,如压力量程为0-1MPa,现实际压力为0.5MPa,变送输出就为12mA,如实际压力现为0.75MPa,变送输出就为16mA。而控制输出得根据控制器和设定值输出 ...
数显
仪表有控制输出和变送输出
两种输出试,这两种输出方式有什么区别?另 ...
答:
数字显示
仪表
为了给其它系统提供接口,通常有开关量(0 或 1,接通或断开)信号 和 模拟量(温度、压力、流量、长度、速度等等)信号。而模拟量信号通常要进行变换才行的(如标准的信号有:0~20mA、4~20mA、0~±5V、0~±10V等等)。所以,
控制输出
应该是 开关量中的 DO 输出信号,
变送输出
...
数显
仪表
的
控制输出和变送输出
的区别
答:
控制输出
意思是该路输出是用来控制其他回路的通断,比如继电器的闭合分段或者电铃的响停等。而
变送输出
应该是指将该数显
仪
采集来的信号(电压,电流信号)转变成数字信号传送给其他设备。比如一块数显
表
最基本应该有本块表使用的电源端子,用来接工作电源的可以是直流或交流。然后应该有信号输入端子通过其他...
大家正在搜
温控仪表参数如何设置
温控仪表
数显温控仪表
智能温控仪表怎么调
温控仪表LL故障
温控仪表使用说明书
常用温控仪表品牌
余姚温控仪表说明书
控制仪表
相关问题
温控仪表4--20毫安控制输出与变送输出有何不同
大哥,请教您一下,PID仪4--20mA的控制输出与变送输出...
显示控制仪有控制输出和变送输出两种输出方式,这两种输出方式有...
输出控制4~20mA与变送器4~20mA怎么区分?
温控仪4-20毫安输出什么意思
变送器继电器常开输出与4-20mA输出有何区别?
控制输出和变送输出两种方式,这两种方式有什么区别?
在仪表控制过程中,变送输出和p i d 输出有什么不同?