西门子PLC cpu226连接5个EM253模块时,还需要外加电源吗?

我用一个SITOP为CPU供电,那不知CPU能不能带动那5个模块?

lz:你好,SITOP 提供的只是DC24V电源,扩展模块上面需要的电源不仅是这个电源,更重要的是DC5V电源。
你的CPU226供电能力:CPU226/226 XM DC5V :1000 mA DC24V: 400mA
EM253模块:需要的电源DC5V: 190mA 五个就是950MA,那你算下,就剩DC5V 50MA
的余量。 DC24V见它的详细说明书。
如果你的CPU不安装其它的扩展模块,只安装这五个EM253是可以的。
如果还有其它的扩展模块,就不行。

S7-200 CPU模块提供5VDC和24VDC电源:

当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接5V电源。
每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。
所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-08
lz:你好!SITOP 提供的只是DC24V电源,扩展模块上面需要的电源不仅是这个电源,更重要的是DC5V电源。
第2个回答  2012-05-08
能,CPU226最大可以带八个!!