  030703□□□说明 强 制 性 条 文
  9.1.13 主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。
  9.1.14 幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要
  求,安装必须牢固。
  主 控 项 目

  9.4.2 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。
  检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。
  9.4.3 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。
  检验方法:观察。
  9.4.4 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。
  检验方法:检查进场验收记录或施工记录。
  9.4.5 石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。
  检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。
  9.4.6 石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。
  检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
  9.4.7 金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。
  检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
  9.4.8 石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。
  检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
  9.4.9 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。
  检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
  9.4.10 各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
  检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
  9.4.11 石材表面和板缝的处理应符合设计要求。
  检验方法:观察。
  9.4.12 石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
  检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。
  9.4.13 石材幕墙应无渗漏。
  检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。