关于ABB ACS800变频器程序的下载和上传问题!

小弟在此想向各路神仙请教一下:有一台变频器报警“no communication”,我检查了所有接线以及可解决的干扰问题,报警还是不定期出现,这算是一个隐性故障,比较让人纠结,我怀疑是变频器内部程序问题,想试着从另一台功能正常的变频器上把程序下载下来再上传到这台变频器里,但这个操作我没有做过,因此特地请教一下高手,怎样去操作这个程序的转载,用什么软件,是drive window吗,如果是的话,怎么操作,麻烦懂这个的高手说的详细一点,谢谢!谢谢!如果可以的话,我们可以成为网友,以后多多探讨关于这方面的问题,我的QQ是:771461198 静候佳音
我通过控制盘查看了33.01和33.02这两个参数,它们分别是ASXR7290和ASAR7210,请问这个两个参数是代表什么,怎么比较硬件版本与程序版本是否兼容匹配!

这个故障一般不是软件问题引起的,但我告诉你怎么拷贝参数你可以试试,不需要软件,面板就能操作。
1、将变频器切到本地控制LOC/REM 切换到LOC
2、按功能键FUNC键,会看到UP LOAD 及DOWNLOAN 第一个是上载 第二个是下载,在你的第一台机器上选择上载。等待进度条完事之后切换回REM,拔下控制盘。
3、将控制盘插到故障机上,依次按照上述第一步,完事按FUNC选择DOWNLOAN 等待进度条完事就可以试验了。
说明:你既然有另一台机器你为什么试着排除法,可以将另一台机器的控制盘插到这个上面看看情况啊,还有如果不行将另一台控制板更换上不就能排除是哪里的问题了吗?
你这两个软件版本不兼容。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-13
“no communication”,这个故障解决起来还真是比较麻烦的哦!首先说明一下这个故障一般都是外部硬件的故障机会比较多的哦!不是变频器内部程序的问题,如果是程序的问题的话会一直有这个故障的,而不是偶尔出现的。
主要是三个地方的硬件容易出现这个故障的。控制盘到RDCU的连接线;RDCU到AINT板的光纤连接线;AINT板本身的故障的。还有就是灰尘导致的接触不良等。
一般现场维修也没有太好的办法一次就定位这个故障发生的部位,也是通过经验和和反复的换电路板测试来得出的最后结果。
关于程序的上传和下载用控制盘就可以实现的,具体的办法仔细看看说明书就会拉!当然上传下载的前提是这2台机器的应用程序是一样的,否则的话下载完了事情反而多啦!追问

你好,RDCU是什么啊,AINT板是什么板啊,变频器内部的电路板有哪几块啊,分别都是些什么板啊?麻烦你讲解一下,谢谢!可以把你的QQ告诉我吗?

第2个回答  2012-08-17
RMIO板与控制盘之间的连接故障=(8)。
[1]检查控制盘连接。

控制盘型号与传动应用程序的版本不兼容=(4)。
[1]检查控制盘型号以及传动应用程序的版本。
内部故障=(1-4)
[1]更换RMIO板。
[2]更换CDP 312R 控制盘。
内部故障=(3)
[1]检查外部+24VDC 供电的压降。
[2]检查参数16.09 的设置。
[3]线路干扰,建议从新布线。

ASXR7290是标准软件的一个版本

有AS7R,没有ASAR这个软件,看看你是不是看错了。
第3个回答  2012-08-13
如果你这台变频器有做过辨识,普通的上传和下载功能只能不行,辨识的结果传不过去。必须用drive window。具体使用方法一句两句说不清楚,你可以打ABB客服,让他们给你发个资料。
如果你只是简单的应用,用手册里讲的上传和下载功能就可以了!
第4个回答  2012-08-13
可能内部有接触不良
相似回答