我家的漏电保护器有时候跳,有时候不跳,晚上跳闸的次数多,白天基本?

我家漏电保护器不定时的跳闸是什问题?

漏电保护器有时候会跳那,你先看看漏电保护器的复位按钮是否弹,如果弹出来的检测到线路存在漏电,有可能接地线,有可能会碰到火线和地线,造成漏电保护器跳闸,如果是火线零线直接短路,那有可能会直接空开,先跳闸,漏电保护器不负责跳闸,一般他没有负责,短路跳闸只有漏电,出现漏电的现象才会跳闸,有可能是地线和火线之间发生的接地会产生漏电保护器的跳闸,可能你们家中的电器有可能是,三插头,可能有一种电器可能会存在漏电,需要用万能表排查或者是坐标排查法检测各种插,用电器的那些有存在的漏电的地方,有可能那些插排可能是在那些潮湿的地方进水受潮,会造成接地线碰到火线就会造成跳闸现象,需要排查,请电工师傅要排查,有存在漏电的东西
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-10
你家晚上漏电保护器跳闸,白天基本不跳,是因晚上用电器开始使用了,白天用的少或根本不用,至使晚跳闸频繁。估计线路或插座或用电器有破损漏电而跳闸,可以按线路分支一路一路查找,看哪一路跳闸,逐渐缩小范围,查到问题所在。
第2个回答  2021-09-26
1、漏电,可能是线破皮通过绝缘导体接地,或者是错把N线当成接地线了。电线老化绝缘电阻值小,会跳闸;2、过载,负荷大线路发热,也会跳;3、漏电保护器质量不好,接触不良漏电保护器也会跳。
第3个回答  2021-09-27
这种情况基本排除电路漏电与接地。余下无非有两种情况,一个是漏电保护器功率也就是安数过于少换个大一些的,还有一个是漏电保护器坏了,不过换新还是选比原先大一些为好。当然还有所用电路电线截面积过小负载大引起线路过热,这种可能性比较低。
第4个回答  2021-09-27
漏电保护器晚上时有跳闸原因估计是线路里某处导线接点不良,晚上用电负载增加,电流一大会引起接点打头时通时断现象。建议分段切断各支路再判断,缩小故障区域或直接用500伏级兆欧表检测。
相似回答