板筋钢筋需要满绑吗

如题所述

需要满绑。

螺纹连接,绑扎仍为钢筋连接的主要手段之一。 钢筋绑扎时,钢筋交叉点用铁丝扎牢;板和墙的钢筋网,除外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,保证受力钢筋位置不产生偏移;

梁和柱的箍筋应与受力钢筋垂直设置,弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开设置。受拉钢筋和受压钢筋接头的搭接长度及接头位置符合施工及验收规范的规定。

扩展资料:

钢筋的绑扎应该符合以下的规定:

(1)钢筋的交点须用铁丝扎牢;

(2)板和墙的钢筋网片,另须在中间部分的相交点可相间隔交错的扎牢,但要保证受力钢筋不发生位移。双向受力钢筋网片,须全部扎牢;

(3)梁和柱的钢筋,除了设计有要求外,箍筋应于受力筋垂直设置。

(4)板、次梁与主梁交叉处、板的钢筋在上,次梁钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。

参考资料来源:百度百科-钢筋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-16
必须满扎,无条件可讲,规范严禁跳扎
PS:如果你是监理,严格要求,可以适当放松,但是面筋、支座负筋必须满扎(防止踩坏、砼浇捣时变形),底筋施工单位态度好,让他跳扎无所谓了
如果你是施工单位:底筋跳扎(需要通知质监站验筋的就满扎算了,省的麻烦;对监理态度好一点,一般监理就放过了,如果监理不提的话你也别主动说),面筋、支座负筋必须满扎(给自己省事,踩坏了麻烦,而且混凝土浇捣时容易变形)追问

哪个规范上有啊,我都找不到

追答

GB50666-2011的5.4.9条第二小条,是这样描述的:板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢。是我记错了,底筋可以跳扎,但是部分地区的质监站要求就是全部满扎(起码广州地区是这样的)

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-14
不需要,梅花绑
第3个回答  2012-08-14
双向板必须满绑,单向板可以隔一绑一
第4个回答  2012-08-14
单项双项都可采用梅花形绑扎