请问一间宽4.45M,长4.85M的房间,现浇楼板,钢筋用底筋12,面筋10,准备浇100的混泥土,这样可以吗?

我主要想知道这样受力能不能行,如过不行请高手指点,谢谢

这间房间是用来干嘛的?板筋的间距是多少,不知道间距没办法回答你呢追问

用来居住。间距在150-200之间

追答

钢筋足够了,底筋和面筋都没必要用到那么大,底筋用直径10mm间距180mm的就足够了,面筋有直径8mm间距160mm的也够了。
楼板的厚度应该稍稍增加,因为跨度比较大,楼板厚度不够的话刚性稍显不足(就是在上面走啊跳的楼板震动感会比较明显),建议把楼板厚度加大为110~120mm。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-17
假定是居住或办公用,活载2kn/m²,底筋10,面筋12,@200以内。很够的;只是板厚100,稍显单薄,虽是双向,但支承固定程度难以确认。板厚要求在跨度的1/40以内,今板跨4.45,最少也得110mm后,最好做到120mm.还要要求混凝土为C25才行。追问

房间用来居住,做到120没问题,你说的是混泥土最少得C25以上是吗?

追答

是,这样对楼板就很安全了。因为楼板是不承担风力和地震的,你接着还梁柱和基础的安全,还有防火,节能,保温……一个个都来了。总之,有你要做的。

本回答被网友采纳
相似回答