兆欧表使用后,被侧体如何放电

用兆欧表测电动机的绝缘电阻时,一分钟后还显示无穷大,表示该绝缘是好的。 那测完以后,该怎么做。 求完整的具体方法,要根据实际。 当然,这时是不可以停止摇动手柄的(如果含有电容的情况下)! 要对被侧体放电,放完电后等待兆欧表的指针停止摆动后,才可以拆除! 我的问题是 测完以后继续摇动手柄,这时该如何给被侧体放电,求师傅指教

您好!武汉诺仕华科技有限公司丨专业电力试验设备供应商丨中国电测领先品牌!
绝缘电阻测试完毕,首先停止兆欧表电源输出,将被试品经电阻接地放电,最后直接接地放电。对于大容量试品,如长电缆、电容器、大电机等,需放电5min以上,以使试品上的充电电荷放尽。另外,对附近电力设备,有感应静电电压的可能时,也应予以放电或事先短接。经过充分放电后,才能接触试品。对于在现场组装的倍压整流装置,要对各级电容器逐级放电后,才能进行更改接线或结束实验,拆除接线。
对电力电缆、电容器、发电机、变压器等,必须先经适当的放电电阻对试品进行放电。如果直接对地放电,可能产生频率极高的振荡过电压,对试品的绝缘有危害。放电电阻视试验电压高低和试品的电容而定,必须有足够的电阻值和热容量。通常采用水电阻,电阻值大致上可为每千伏200~500Ω。放电电阻器两级间的有效长度可参照高压保护电阻器的长度L选用。放电棒的绝缘部分的长度L应符合安全规程的规定,并不小于放电电阻器的有效长度。
注意:在进行绝缘测试、耐压试验时一定注意安全!!
NC680绝缘电阻测试仪(数字兆欧表)电压等级为500V,1000V二档快速切换功能。
NC681绝缘电阻测试仪(数字兆欧表)电压等级为500V,1000V,2500V三档快速切换功能。
NC682绝缘电阻测试仪(数字兆欧表)电压等级为500V,1000V,2500V、5000V四档快速切换功能。
很高兴回答您的提问,希望能帮助到您!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-01-07
测完之后为什么还要继续摇动手柄呢?
继续摇动手柄会持续发电的,测试完成之后就不需要了。追问

主要担心的就是 大电容 会反充电到兆欧表上,当然这情况很少,我只是想了解一下

追答

电动机里面有大电容吗?

追问

我只是举例说 电动机 ,你就当作是有电容的情况下呢

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-06-21
对避免反充电在停止摇测前把L端离开被测体可以了
第3个回答  2012-08-17
有这样的事?1000V与500V的兆欧表没这么麻烦吧。我们的习惯做法是测完就撤笔,被测体的高压电时间一长就会自然放掉的。如果急用,可用金属线将被测端子对地或者外壳短接放电后随时可以接线。

为什么不可以停止摇动手柄?继续对被测体供电?须知兆欧表其实是一个发电机,利用发出的高压电对被测物体进行绝缘测试的。追问

在有大电容的情况下,如果停止摇动手柄,大电容就会放电到兆欧表上 有损坏兆欧表的危险?应该不是先对被测体放一下电 然后就可以停止摇动手柄了吗。

追答

有电容的情况一般是不允许摇测的。电容的耐压一般都是750V。你用1000V的上去不是一下就击穿?兆欧表是绝对不允许摇测电子电路的。因为电子电路的耐压没这么高。

追问

电气设备的绝缘电阻如果是500V以下,我们可以选择500-1000V的, 就选500而言,电容就不会被击穿了。但有时线路中就有电容,不可避免的呀。(测量完毕,需待兆欧表的指针停止摆动且被测物体放电后方可拆除, 这段怎么理解呢)

追答

兆欧表是不允许摇测电容的,难道老师没说过?会损坏兆欧表的。

相似回答