55问答网
所有问题
镀锌管焊接可以通过消防验收吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-01
镀锌管焊接是可以的,但是焊接后,镀锌层就被破坏了,最好采用螺纹连接的方式进行安装。
镀锌管分热镀锌和电镀锌两种,热镀锌镀锌层厚,具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。电镀锌成本低,表面不是很光滑,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管差很多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/c8Q4ccL4FRReR8LFcQ.html
相似回答
消防
管道安装
验收
规范
答:
需要
镀锌
加工的管道应选用碳素
钢管
或无缝钢管,在镀锌加工前不允许刷油和污染管道。需要拆装镀锌的管道应先安排施工。
消防
系统通水调试应达到消防部门测试规定条件。消防水泵应接通电源并已试运转,测试最不利点的喷洒头和消火栓的压力和流量能满足设计要求。
建筑
消防验收
到底都验收项目?
答:
● 容纳
消防
用水:消火栓2小时(有的3小时),喷淋1小时。● 室内消防和室外消防用水总量。● 可以扣除灭火期间流入的水量,但接入的进水管需要两条。● 设人孔和取水口,取水口在距建筑物15米以外。● 可以设在室内,但取水口设在室外(15米)● 应有通气管2根和检修孔,在进水口处。● 水泵轴心低于水池正常水位,...
消防
管道
能不能焊接
,
验收能不能通过
答:
消防管道已经不提倡和不建议焊接
!设计规范要求 8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。8. 0. 3 镀锌钢管应采用沟槽式连接...
消防
主管的对接规范预埋管度
锌管可以焊接吗
答:
镀锌管不可以焊接
。因为内部的防腐层(锌)在焊接过程中会遭到破坏,且无法重做防腐。消防主管,在本提问中指用于消防供水的主干供水管。镀锌管,指符合国家标准 GBT 3091《低压流体输送用焊接钢管》要求的,内外经镀锌处理的,适用于水、污水、燃气、空气、采暖蒸汽等低压流体输送用和其他结构用的直缝焊接...
柴油发电机组
消防验收
对进油管材质要求
答:
金属管的话用
焊接钢管
(低压流体输送用),俗称“黑铁管”,不能用
镀锌管
;橡胶或朔料管必须是耐油的。现
大家正在搜
镀锌管可以焊接吗
镀锌管消防管
镀锌管怎么焊接最快
镀锌管用什么焊接最好
镀锌钢管能不能焊接
镀锌管焊接技巧
镀锌钢管焊接后怎样处理
镀锌钢管用什么焊接比较好
镀锌钢管的焊接技巧