高压配电室值班可以一人还是必须是两人值班?国家有规定吗?

如题所述

两人值班。有。

严格按照《电工安全工作规程》进行高低压设备的操作维护,实行一人操作,一人监护制度,严禁违章操作。 

确保正常供电,一旦跳闸,需查明原因,10分钟内恢复供电。如不能供电,向上级领导汇报并及时贴出通知。因楼外原因停电,20分钟内利用双回路供电。非正常停电率小于3%(供电部门及施工停电、不可抗力因素除外)。

扩展资料:

注意事项:

值班员必须熟悉并严格执行《电气安全工作规程》,熟悉设备和继电保护的性能及工作原则。 

值班员必须认真检查设备和监视表针,及时准确地进行各种记录,发生事故和异常情况时,必须按现场规程及时正确地处理,并及时向上级领导汇报。 

值班人员在值班期间,服从电气负责人的指挥,必须迅速正确地执行电气负责人的命令。若命令中的操作人有直接威胁人身或设备安全时,应向发令人及时提出,如发令人仍坚持原来的意见时,应及时向上级领导汇报。

参考资料来源:百度百科-高压配电柜

参考资料来源:百度百科-电工安全操作规程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-20

10KV的是巡检,一个星期1到2次,35KV以上是值班,值班要两个人。

国家没有明确的规定,但是各公司有规定,具体的可以问公司负责人。

配电室值班注意以下几点:

一、安全。包括人员的安全、设备的安全运行。要求保持与带电设备的安全距离,10KV最小距离0.7m、110KV最小距离1.5m设备的安全,查看设备的电压电流指示、有功、无功、功率因数。

二、巡视。环境的巡视、设备巡视从室外到室内,观察高压架构母线、瓷瓶、户外断路器、电压、电流互感器、变压器等声响、瓷瓶是否有裂纹或放电痕迹。室内开关设备、消防器材、绝缘用具等。

三、停送电操作,也叫倒闸操作必须有工作票、由副值写好操作票,主值监护,副值操作。特殊情况可以没有工作票、操作票。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-02-19
1、《北京地区用电单位电气设备运行管理规程》2000年现行版中2.1.6变(配)电所运行值班制度b.用电单位10kV电压等级的变(配)电所、设备容量在630kVA及以上者,应安排专人值班。值班方式可根据变(配)电所的规模、符合性质及重要程度确定:带有一、二类负荷的变(配)电所、双路及以上电源供电的变(配)电所,应有专人值班。每班值班人员不少于2人,且应明确其中一人为值长(当班负责人)。
2、《北京地区用电单位电气安全工作规程》2000年现行版中3.3.1中说明:变(配)电所的设备容量在630kVA及以上者,值班人员每班不少于2人。
3、《劳动法》第四章第三十六条:国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时工时制度。
根据以上三个相关规定,那么配电室值班既要满足24小时2人值守,又要符合劳动法工作时间的规定,那么按照三至四班运作模式,每个单位就要雇佣6-8个人对配电室进行轮班值守。所以,安监局在检查时,你单位配电室如果只有1人进行值守那么就不符合相关规定。
第3个回答  2016-06-20
10KV的是巡检,一个星期1到2次,
35KV以上是值班,值班要两个人。
至于规定你可以问供电公司,或者问你当地的电力运监。
第4个回答  2020-03-07
一般两个人!枯燥乏味!地下室保安
相似回答