立井井筒施工中,注浆孔深度必须小于井壁厚度200mm,也就是注浆孔未穿透井壁,那么浆液是怎么注入壁后呢?

在矿业工程一级建造师的书上说:“立井井筒施工中,井筒在流沙层部位时,注浆孔深度必须小于井壁厚度200mm”,我理解就是注浆孔未穿透井壁,既然如此,浆液如何才能注入壁后呢?

这样可以注进去的,通过井壁本身的孔隙注入壁后。如果在流砂层破壁,怎很容易造成突水,甚至造成淹井,后果非常严重(山东有因为在流砂层破壁注浆造成突水伴流砂淹井,因流砂层漏失掉,周围大面积地区地表塌陷)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-09
我也这么感觉!不穿过井壁根本就注不进去,除非井壁裂隙很大!不过以前注浆时打穿过井壁、确实吓人满管子的红黄色泥沙往外喷……
相似回答