一,电力系统短路故障的主要原因:
电气设备载流部分的绝缘损坏,造成绝缘损坏的原因有很多,主要有以下几点:
1.由于设备长期运行,绝缘自然老化,被正常电压击穿
2.设备质量低劣,绝缘强度不够,被正常电压击穿
3.设备绝缘满足要求,但被过电压击穿
4.设备绝缘受外力损伤,造成短路,像被老鼠咬坏绝缘这类
人为原因:比如工作人员发生误操作或者将低电压设备接入高电压的电路中,就可能造成短路
鸟兽等,像蛇,鼠之类的跨越在裸露的相线或者相线与接地物体之间也会造成短路
二,至于对电力系统的危害有以下几点:
1.短路时产生很大的电动力和很高的问题,会使短路电路中的元件受到损坏,很可能引发火灾事故
2.短路时电路的电压骤降,严重影响电气设备的正常运行
3.短路时保护装置动作,如熔断器的保险丝熔断,将短路电路切除,这会造成停电,
而且短路点越靠近电源,停电范围越大,造成生活的不便和经济上的损失
4.严重的短路会影响电力系统运行的稳定性,可使并列运行的发电机组失去同步,造成系统解列
5.不对称短路,像单相短路和两相短路,短路电流会产生较强的不平衡交变电磁场,对附近的通信线路、电子设备等产生电磁干扰,影响其正常运行,有可能引发误动作
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-04-02
电力系统的运行经验表明,在各种短路故障中,单相接地短路发生的机率最高。而在系统各元件中,高压架空输电线路长距离裸露在空气中,工作条件相对比较恶劣,短路故障发生的机率最高。

短路故障对电力系统的正常运行和电气设备有很大的危害,主要表现在如下几方面:

发生短路时,由于供电回路的阻抗减小以及突然短路的暂态过程,使短路回路中的短路电流值大大增加,可能超过该回路的额定电流许多倍。短路点距发电机的电气距离越近(即阻抗越小),短路电流越大。例如在发电机端发生短路时,流过发电机定子回路的短路电流最大瞬时值可达发电机额定电流的 倍,在大容量系统中的短路电流可达几万甚至几十万安培。短路点的电弧有可能烧坏电气设备;短路电流通过电气设备中的导体时,其热效应会引起导体或其绝缘的损坏。同时,导体也会受到很大的电动力冲击,致使导体变形,甚至损坏。因此,各种电气设备应有足够的热稳定度和动稳定度,使电气设备在通过最大可能的短路电流时不致损坏。

短路时短路点的电压比正常运行时低,如果是三相短路,则短路点的电压为零。这必然导致整个电网电压大幅度的下降,可能使部分用户的供电受到破坏,接在电网中的用电设备不能正常工作。例如在用电设备中占有很大比重的异步,其电磁转矩与电压的平方成正比,当电压下降幅度较大时,电动机将停止转动;在离短路点较远处的电动机,因电压下降幅度较小而能继续运转,但转速将降低,导致产生废、次产品。此外,由于电压下降,转速降低,而电动机拖动的机械负载又未变化,电动机绕组将流过较大的电流,如果短路持续时间较长,电动机必然过热,使绝缘迅速老化,缩短电动机的寿命。

在由多个发电机组成的电力系统中发生短路时,由于电压大幅度下降,发电机输出的电磁功率急剧减少,如果由原动机供给的机械功率来不及调整,发电机就会加速而失去同步,(极端情况下)使系统瓦解而造成大面积停电,这是短路造成的最严重、最危险的后果。

接地短路时出现的零序电流会产生零序磁通,在邻近的平行线路(如通信线路、电话线、铁路信号系统等)上感应电动势,造成对邻近通信线路的危险和干扰影响,这不仅会降低通信质量,还会威胁设备和人身的安全