低压断路器对电动机的保护怎么整定?

长延时怎么整定?瞬时或短延时怎么整定?

1、过电流脱扣器的额定电流应大于等于电动机额定电流;
2、瞬时过电流脱扣器的动作电流应躲过电机的尖峰电流,即在电机直起电流倍数基础上再乘以一个系数,对于动作时间在20ms以上的,系数可取1.35,对于动作时间在20ms以下的,系数应为2~2.5,因为电机在起动的一瞬间与短路过程类似,由于电流的突变,会产生一个反向的非周期分量,在半个周期10ms后,达到最大值,电动机起动电流第一个半波的有效值一般不超过其周期分量有效值的2倍。所以对于动作时间较快的断路器,动作值为直起倍数再乘以2~2.5;
3、短延时也是要躲过尖峰电流,动作电流取电机直起倍数乘以1.2,动作时间有200、400、600ms,按前后选择性要求选择;
4、长延时主要做过负荷保护,按照电机额定电流乘以1.1整定,动作时间成反时限特性,电流越大,时间越短。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-11
  低压断路器一般是没有办法整定的,如果需要保护的话,建议安装电动机综合保护器。或者加装热继电器。
  低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调),按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式)。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。
第2个回答  2012-08-09
低压断路器一般是没有办法整定的,如果需要保护的话,建议安装电动机综合保护器。或者加装热继电器。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-08-09
低压断路器的保护整定,想做好了相当麻烦。
第4个回答  2012-08-10
你说的是不是这种DW45断路器啊,