在一组配电柜中一个110KW变频风机启动,其他变频器频率反馈在DCS中干扰严重,总是跳数是什么原因?

如题所述

这是变频器的谐波导致的。变频器是一个典型的谐波源,无论是其整流过程,还是逆变过程,都会产生谐波,整流产生的谐波,会注入电网;逆变过程产生的谐波,会有两个传播方向,一个是把变频器与电机之间的导线,当成天线,向外辐射谐波,另一个方向就是顺着变频器与电机之间的导线,进入电机。

一、变频器谐波的危害

1、注入电网的谐波以及向空间辐射的谐波,会导致其它敏感电气设备、仪器仪表、通讯等出现异常,比方说通讯时断时续、电话的杂音、仪表显示数值不准确或剧烈波动等。

2、进入电机的谐波,会导致电机的发热、震动、啸叫、绝缘快速老化、乃至击穿等系列问题。

3、在线路中传输的谐波,还会导致线路的过热、爆裂,严重情况下,还会导致电缆起火燃烧等问题。

变频器专用电抗器

二、常用的变频器谐波解决方案

1、选择合适的变频器专用滤波器

变频器专用滤波器专门针对变频器的谐波状况进行了优化、定制,可以有效解决谐波导致的系列干扰问题。MLAD-V变频器专用滤波器有两种,一种是变频器输入滤波器,一种是变频器输出滤波器,变频器输入滤波器是容性的,变频器输出滤波器是感性的,所以,这两者的安装位置是不能互换的

2、选择合适的变频器专用电抗器

变频器专用电抗器也是常用的一种变频器谐波抑制产品,MLAD-VR变频器专用电抗器有三种:变频器输入电抗器、变频器输出电抗器和变频器直流平波电抗器。变频器输入电抗器主要用来抑制变频器整流过程中产生的谐波;变频器输出电抗器主要是抑制变频器逆变过程中产生的谐波;变频器直流平波电抗器主要是为了抑制变频器整流过程中的纹波,可以实现减小谐波、提升整流环节稳定性、提供变频系统功率因数等作用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-10
大概率是抗干扰没做好。变频器有没有进线电抗器、变频器是否接地良好、模拟量等控制线是否与动力线分开走线,距离是否够、模拟量是否是屏蔽线,屏蔽线是否接地良好,是否与变频器共用接地、模拟量是0-10v还是4到20mA……等等,EMC是一门独立学科很多东西需要学习的。