给发电机充磁有电那掉充磁线就没电了怎么回事?

如题所述

发电机不能起励建压,原因有以下几点。1
起励转速不够。2
小型机的辅助自励励磁绕俎有断线或烧坏。3大型机主要是励磁电路输出故障,可用市电380V载入励磁变压器输入,测量励磁电压输出是否正常。由于励磁电路的控制部分较复杂,小变压器坏是那一部分的,如果是控制模块的电源变压器,还应检查造成烧坏变压器的负载电路,这些都是控制可控硅输出的主要部分。具体检查(1)观察各部件接线是否松动,检查主要功率器件(可控硅.整流二极管等)。(2)对励磁电路进行静态测试,如果可控硅不触发导通,则可能是触发电路故障。(3)检查易损件(多圈调节电位器及电路上的各路熔断器)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-03
找到励磁线圈接线端子(确认好接入的正负极),拆除原励磁接线,用同等电压的直流电(正对正极负对负极)接入充磁,拆掉临时接线回复原状试验。