木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB 5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定。木质防火门的制作要求:
1)门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料胶接,并用胶楔加紧。注:在潮湿地区,Ⅰ级品应采用耐水的酚醛树脂胶,Ⅱ级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。
2)制作胶合板门(包括纤维板门)时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起臌。
3)门的制作质量,应符合下列规定:表面应净光或磨砂,并不得有刨痕、毛刺和锤印。框、扇的线型应符合设计要求,割角、拼缝应严实平整。小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不允许脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戗槎。门制作的允许偏差,应符合表5.1-1的规定。
1、木质防火门是用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。 2、门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差;门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差;门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm ;双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm ;门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm ;门扇与门框贴合面间隙:门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm ;门扇与门框的平面高低差:在防火门开面上,天津伸缩条码阅读器门框与门扇的平面高低差不应大于1mm。 3、木质防火门是指用木材或木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板,耐火极限达到国家规定的门。木质防火门之间的一些小的偏差是不能错的,也许就是一个小小的细节问题,就可能达不到国家的标准。首先比较一下使用材料,防火门结构简单,主要由四部分组成:闭门器、门板的材料(有06和08等几种)、门框材料、防火板组成。甲级防火门一般采用质量较好的08材料,正常使用寿命在5-8年间,门板的铁材较厚,同样厚度的防火门,甲级防火门的重量要大于乙级防火门。