排水管道定额中如何计算?

如题所述

  以许昌市建德路、文峰路排管工程为例

    套用定额时要注意定额单位、未计价材料

  一、电缆排管

  1.挖土方  确定挖深H(从路面至垫层底部),垫层宽度B,一二类土为定额中普土,若H大于1.2m需放坡,放坡系数见建筑工程定额P6,另外,基础施工还需要一定宽度c的工作面,见定额P6,工程量计算公式:V=[(B+2c+2kH)+(B+2c)]*H/2*L,L为电缆排管的长度,扣除单个电缆井宽*电缆井个数和过路顶管的长度  套用定额PT1-24(一般为机械挖土)

  2.垫层 工程量:截面积*L 套用定额PT6-11,P74定额说明第3条,“混凝土垫层定额用于条形基础或独立基础时,按相应定额人工工日数乘以系数1.2;混凝土垫层如需支模时,每立方米混凝土增加0.48工日,模板木材增加0.013m3”

  3.排管外浇混凝土  按混凝土实体积计算,工程量:截面积*L,套用定额PT3-25、26、27

  4.干细沙震实 按放坡后的工程量计算,套用定额PT1-46 5.素土夯填  按放坡后的工程量计算,套用定额PT1-11 6.土方运输  工程量:(挖土量-回填土量)*松实系数,套用定额PT11-27、PT1-26、PT1-8

  二、电缆井

  以直线井为例

  1.基础挖土方  确定挖深H(从路面至垫层底部),垫层长*宽:A*B,放坡系数k,工作面宽度c,工程量计算公式:V=(A+2c+kH)(B+2c+kH)*H+k2H3/3,套用定额PT1-24(一般为机械挖土)

  2.原土打夯  以面积计算,工程量=(A+2c)*(B+2c),套用定额PT1-12 3.集水坑土方  按图示尺寸以实体积计算,套用定额PT1-1 4.垫层  计算工程量时注意底部集水坑

  5.无梁筏型基础  套用定额PT3-3,按混凝土实体积计算

  6.防水砂浆抹井底  以面积计算,套用定额PT6-13 (图纸说明)

  7.防水砂浆抹井内外壁  以面积计算,套用定额PT6-14 (图纸说明) 8.过梁  工程量:截面积*长度,长度=排管所占宽度+2*每边深入墙体长度,每边深入墙体长度,若设计有规定,按设计长度计算,若设计无规定,按每边深入墙体240mm计算

  9.砌砖检查井  砌砖工程量,计算时注意扣除排管、过梁和构造柱所占体积,套用定额PT2-6 (长度按中心线长度计算)

  10.构造柱  按图示尺寸以体积计算,套用定额PT3-11,其中未计价材里钢筋(价格不填)。

  11.现浇混凝土钢筋  以t为单位(分Φ10内和Φ10外),PT3-29,PT3-30,钢筋线密度表

  12.圈梁  按图示尺寸以体积计算(长度按中心线长度计算),套用定额PT3-10,其中未计价材里钢筋(价格不填)。

  13.预制混凝土盖板  按图示尺寸以体积计算(扣除井口的体积),套用定额PT4-1、PT4-2

  14.预制盖板钢筋  以t为计量单位(分Φ10内和Φ10外),套用定额PT3-31、PT3-32,钢筋线密度表

  15.细石混凝土贴脚、混凝土井圈  以实际体积计算,套用定额PT3-24现浇零星构件

  16.回填土  工程量=挖土量-垫层-筏型基础-检查井,套用定额PT11-27、PT1-26、PT1-8

  17.爬梯、拉力环  计算钢筋用量,以t为单位,套用定额PT4-8、PT4-9 18.电缆支架  以t为单位,套用定额PD5-1、PD5-2 19.土方运输  工程量:(挖土量-回填土量)*松实系数,套用定额PT11-27、PT1-26、PT1-8

  接头井、转角井、三通井的计算同直线井

    调试工程

  一、单体调试

  变压器(分不同容量,PS1-1、2、3、4)、断路器(PS1-7)、隔离开关(PS1-8、9)、电压互感器、电流互感器、避雷器(PS1-13、14)、高压成套配电柜(PS1-18、19、20、21,分段柜不调,因母线系统调试已包含分段柜的调试)、低压成套配电柜(PS1-23)、蓄电池充放电试验(PS1-24、25、26) 二、分系统调试

  1.10kV电力变压器系统调试 系统内包括变压器、每个电压等级内的一个断路器间隔内设备以及二次设备的调试。以每个电压侧有一台断路器为准,超过一台断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试定额另行计算。

  2.送配电系统调试

  按其电压等级以“系统”为计量单位。

  适用于除变压器系统调试外的带断路器的进出线、母联、分段等系统调试 母联系统调试,套用同电压等级的送配电系统调试定额;

  母线分段、或备用开关套用同电压等级的送配电系统调试定额乘以系数0.50.

  送配电系统调试中的1kV以下供电系统定额仅适用于带有仪表、继电器、电磁开关等可调元件(不包括隔离开关、空气开关、熔断器)的供电系统。

  3.母线系统调试

  以“段”为计量单位;

  仅适用于装有电压互感器的母线段,如无电压互感器的母线段,则不得计列 4.自动投入装置调试

  备自投装置调试,以“系统(套)”为计量单位,按连锁机构的个数确定备自投装置系统数。装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备自投装置调试时,应为两个系统。

  自动重合闸调试系统,以“系统(套)”为计量单位,按自动重合闸装置的断路器数量计算,一台断路器为一个系统。

  5.UPS系统调试

  不间断电源装置UPS调试,已包括蓄电池充放电调试,不再套用单体调试定额,按容量以“系统”为计量单位。UPS系统调试容量为一套UPS设备的总容量。