中小容量的高压电容器组如配置

如题所述

中小容量的高压电容器组如配置(电流速断保护),动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍。

A.  电流速断保护

B.  过电流保护

C.  差动保护

答案解析

[答案]:A。

[解析]:电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,是指当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸。中小容量的高压电容器组如配置电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的2~2.5倍。

高压电容器在配电线的末端可以保障配电线末端的电压质量,在变电站中,可以提高电能的质量以及母线侧的功率因数。在输电线路中,高压电容器可以提高输电线路的输送能力,高压电容器在非线性负荷的终端站也是可以作为滤波来用的。

高压电容器组的基本定义扩展:

高压电容器主要由出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成。外壳用薄钢板密封焊接而成,出线瓷套管焊在外壳上。接线端子从出线瓷套管中引出。电容元件是用电容器纸、膜纸复合或纯薄膜作介质,用铝铂作极板卷制而成的。

外壳内的电容元件组由若干个电容元件连接而成。电容元件是用电容器纸、膜纸复合或纯薄膜作介质,用铝铂作极板卷制而成的。为适应各种电压等级电容器耐压的要求,电容元件可接成串联或并联。单台三相电容器的电容元件组在外壳内部接成三角形。

有些电容器设有放电电阻,当电容器与电网断开后,能够通过放电电阻放电,一般情况下10min后电容器残压可降至75V以下。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答