管道中静压,动压,全压怎么理解?

如题所述

1、静压的定义:

垂直作用在壁上的流体的压力称为静压,用Pj表示。静压大于环境压力,当环境压力小于环境压力时,静压为负值。

2、动态压力的定义:

当流体在管道或管道中流动时,由速度产生的压力称为动态压力或速度头。动压总是正的。由PD表示,该装置由毫米水柱构成。

3、全压定义:

总压力指的是静态压力和动态压力在一点上的代数和,即Py=Pd+PJ单元也是毫米水柱。

离心风机和锅炉烟道通常采用动压、压力、压力和静压。例如,锅炉烟道上的静压测量点是从烟道壁导出的,因此锅炉仪表板上的烟压计只表示静压。由于烟道内的动压很小,就足以测量锅炉运行中各点的静态值。

拓展资料

辨别:

1、总压力是总出口压力与总进口压力的差值。

2、静压和静压是风机的全压还原,以获得风机出口处的动态压力(沿阻力)。

3、P、动压是由气流本身产生的阻力,动态=0.5*密度,风速平方p= p和+p静。

测量方法是在流体管壁上开一个小孔,压力管垂直于水平表面。压力管中的液柱高度是管内相对于大气的压力,即相对静压。

动压:动压是流体运动产生的压力,其值不小于零。计算方法为Rho 2/2,P为流体密度,V为流体速度。对于通风机来说,静压力是不科学的,但它是合理的。静压和残余压力是相同的物理量。静压是静压(等于全压),通过开风扇和关闭风口测量(此时没有移动压力)。剩余压力是指由风扇、线圈、纱布、过滤器等辅助部件组成的设备,扣除辅助部件的阻力。剩余总压力为残余压力,便于选择管道。

风机盘管的喷嘴而言,管道的阻力小(不超过1Pa/m),主要考虑出口的局部阻力。静压是指在风机打开和出口关闭时测量的静压(此时没有动压)。动压是指风口打开后气流的压力,动态压力=0.5×q*v2=0.5*空气密度*风速的平方。在工程中,风速一般是根据固定值设计的,所以动压是恒定的,所以管道的阻力实际上是静压,所以正常的厂家在引入时会引入静压。不要说出口压力。

流体力学中,空气是一种可压缩流体,水是不可压缩流体。流体力学理论的模型基础不同,“静压是由于分子运动力产生的壁面压力,流场中各点的大小是相同的,动压仅是流体动量所形成的压力,只有压力。由流体动量形成的能量。这是一对理论范畴。总压力是静态压力和动态压力的总和,它反映了流体做功能力的水平。在流体流动过程中,在扣除阻力损失后,静压和动压将相互转化。这是不一样的。”大多数人都知道总压=动压+静压力,但对“静压和动压相互转化”的理解不是很深。

全压=动态压力+静压,也就是说,一旦选择了风扇,可以理解,风扇的全压是一个固定值(当然它对电源的电压有影响),但是系统的点的全压力是差动的。由于系统阻力的影响而停止

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-30

1、静压定义:

流体垂直作用在器壁上的压力叫静压,用Pj表示,单位用毫米水柱。大于周围大气压的静压为正值,小于周围大气压时静压为负值。  

2、动压定义:

流体在管道内或风道内流动时,由于速度所产生的压力称为动压或速度压头。动压值总是正的,用Pd表示,单位用毫米水柱。  

3、全压定义:

全压是指某点上静压力和动压力的代数和,即:Py=Pd+Pj 单位也是毫米水柱。 

通常动压、静压、全压适用于离心式风机和锅炉烟风道。例如:锅炉烟风道上的静压力测点是从烟风道壁面上引出的,因此,锅炉仪表盘上的烟风压压力计指示的仅是静压。由于烟风道内的动压值较小,因此,在锅炉运行中只测各点的静值就够了。

拓展资料

区分:

1、全压是出口全压和入口全压的差值

2、静压是风机的全压减取风机出口处的动压(沿程阻力)

3、动压是空气流动时自身产生的阻力P动=0.5*密度*风速平方 P=P动+P静

其测定方法为:在流体管道的管壁上开个小孔,用一根测压管接在上面,测压管与水平面垂直,测压管中液柱的高度即为管道内该处相对于大气的压力,也即相对静压。

动压:动压是由于流体的运动而产生的压力,其值不小于零。计算方法为ρν2/2,ρ为流体密度,ν为流体速度。说到一个通风设备,静压是不科学的说法,不过习惯了也就合理了. 静压和余压是同一个物理量. 静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压(等于全压)。 余压指设备除了风机还有盘管、滤网等辅件构成,扣除辅件的阻力剩余的全压就是余压,便于选择配管等。 

就风机盘管的接管来说,管道阻力不大(不超过1Pa/m)主要考虑出风口、回风口的局部阻力即可。静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压。 动压是指出风口开启后因为气流流动引起的压力,动压=0.5*q*v2=0.5*空气密度*风速的平方; 工程当中一般将风速都按定值设计,所以动压就是恒定的,所以克服管路阻力实际上是静压,所以一般正规的厂家介绍时都是说静压,而不说出口余压。

风管和水管是不一样的.在流体力学中,空气是可压流体,水是不可压流体,在流体力学理论建立的模型基础都是不同的“静压是由于分子运动力产生的对壁面的压能,在流场内各点大小都一致;动压是因为流体动量形成的压能,仅在迎着来流方向存在。这是一对理论范畴。全压是静压和动压的总和,反应了流体的做功能力水平。在流体流动过程中,扣除阻力损失后,静压和动压会相互转化。并不是不变的。” 大多数的人都理解 全压=动压+静压,但对“静压和动压会相互转化”理解不是很深。

全压=动压+静压,也就是说,一旦风机选定,可以理解为风机的全压是一个定值(当然还与电源电压等有影响),但由于系统各点的阻力(局部和沿程)的影响,系统各点的全压是不同的。 

余压,从概念来说,余压就是剩余下来的压力。而机外余压呢,就是通过风机自身损失后剩下的压力。 余压是个相对值,也就是说,它在系统中是变化的,每个点后面的余压都是不通的。其计算公式为:余压=全压-压力损失(局部和沿程)。举个例子:如果把一段管分为两段,且标号为A(起点)-B-C(终点)的话,那么,B点的余压就成了B-C段的全压了。 

那么机外余压的道理也一样:机外余压=风机全压-风机内的压力损失(局部和沿程)。当然,如果,把风机和机组(过滤器、表冷器等附件放在一起),这就是前面有人提到的“空调机组余压”了。 总之,从某种意义来说,余压=全压(相对于剩余系统)=动压+静压。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-02
1、静压定义:
第3个回答  推荐于2017-09-27
通常解释为,流体垂直作用在管道壁上的压力叫静压。
  流体在管道内或风道内流动时,由于速度所产生的压力称为动压或速度压头。  全压是指某点上静压和动压的代数和。本回答被提问者采纳
相似回答