用在LED灯具上 -- 低压24V-400W的开关电源并三个 --- 2.5平方的线够吗

有没大师知道 24V 多大功率用多大的BV线

每平方的线可以过6A的电流,2.5平方的线就是可以过6*2.5=15A电流。
400W 24V的电源,电流是:400/24=16.7A
3个开关电源并联,电流还得累加16.7+16.7+16.7=50A

建议每个电源走一条线吧,不要并联了,电流由点高哦追问

因为我们经常并两个开关电源都没问题 结合你这理论来看有点纠结

追答

经常并两个开关电源都没问题的话,只能证明你的负载不大,用两个开关电源就足够了,所以用2.5平方的线也没有问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-22
如果导线用在开关电源之前,就是220v电源端,够用的,总功率也就1200w ,2.5平方的线可以接4000w的负荷
如果用在开关电源之后,即连接LED灯的bv线出线应与开关电源的说明书要求一致或大于即可,开关电源出线不可并联
第2个回答  2012-08-25
照明单独一路 (就是从配电箱里面直接拉一路出来 并联是不对的
建议整改
24V 400W 额定电流 16,7A
2.5铜芯 安全载流 15A
并联的话 3×16.7= 50A,你母线得用到 10平方的 支线2.5 够了
第3个回答  2012-08-20
够了