推荐答案 2012-08-20
不能,虽然三菱plc的通信口只有一个,但一个是通讯线,一个是下载线,二者的通信方式不同。下载线是编程电缆,还需要安装驱动的,而且原装电缆的价钱也是很贵的,通信线与下载线的价格都不一样,你认为两条线还能公用吗?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/c888LIRGL.html
其他回答
第1个回答 2012-08-20
不用程序,直接插上就能通信。不过程序地址应该对应PLC的地址。 我用的是昆仑和三菱PLC。看了几个视频,对PLC通信指令和通信模块怎么用不太PLC与触摸
第2个回答 2012-08-21
可以的
1K电阻,PLC端2、7短接
触摸屏 PLC
2-------1K电阻------4
3-------1K电阻------1
5----------------------2
|------------7
屏蔽-------------------屏蔽
本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2012-08-28
可以呀。我就是这样用的
第4个回答 2012-08-20
主要看线的接口,也有可能行的.
相似回答
三菱PLC与昆仑通态的屏的
数据线怎么做,谁知道
答:
可以直接使用三菱PLC下载线
,也可以参考昆仑通态的屏三菱PLC驱动下的设备帮助
MCGS
触摸屏与三菱
FX5U
plc
无线通讯例程哪里有?
答:
也
可以与
组态王、力控、MCGS
昆仑通态
等主流组态软件通讯,符合三菱编程协议;多台
PLC
之间进行通讯符合N:N协议和MODBUS协议。二、接线方式 1.
触摸屏与
达泰无线设备DTD435M的接线 第一步:用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的7脚与DTD435MC的A端口相连;用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的7脚与DTD435MC...
昆仑通态
设备管理用
三菱
的协议
可以
通用维控
plc吗
答:
这个协议能通用
。根据技术网的信息,昆仑通态设备管理使用的三菱协议是基于FX2N协议的,而维控PLC通常也支持FX2N协议,因此可以使用昆仑通态设备管理来管理维控plc。昆仑通态使用三菱FX2N编程口通过专用协议对plc站点相应寄存器进行读写操作,从而实现对站点工作状态的控制。
三菱plc
3U
与昆仑通态触摸屏
232通讯
答:
找一公一母 串口接头 用网线自己焊 注意公的是mini din 8的 一般信捷的也用这样的头 随便找找 找不到就网上买点接头自己做
昆仑通态触摸屏与三菱plc
通讯后显示驱动不匹配
答:
1、昆仑通泰软件的设备通讯组件出现错误时会使的昆仑通态触摸屏与
三菱plc
通讯后显示驱动不匹配,用户可以重启三菱plc通讯设备,
与昆仑通态触摸屏
重新连接。2、昆仑通泰触摸屏的版本太低在与三菱plc通讯连接时会显示驱动不匹配,用户可以在昆仑通态触摸屏官网下载最新驱动,安装成功后重新连接。
大家正在搜
昆仑通态触摸屏与三菱plc通讯
三菱plc与昆仑触摸屏通讯线制作
三菱PLC和昆仑通态触摸屏
昆仑触摸屏与三菱plc组态
三菱plc与昆仑触摸屏通讯
永宏plc与昆仑通态触摸屏通讯
昆仑通态触摸屏与plc232通讯
昆仑通态与三菱触摸屏区别
三菱plc与触摸屏连接
相关问题
昆仑通态触摸屏和三菱plc为什么没有通讯
如何用三菱plc程序控制昆仑通态触摸屏界面转换?
三菱FX3U-32MT PLC和昆仑通态触摸屏,怎么通过触摸...
昆仑通态和三菱PLC连接。如何实现在触摸屏输入字符“T01”...
昆仑通态触摸屏输入框输入的任意数值传到三菱plc里怎么弄,有...
三菱plc 3U与昆仑通态触摸屏232通讯
求一幅三菱plc,昆仑通态触摸屏,abb变频器的RS485通...
昆仑通态触摸屏与西门子s7-200PLC连接的连接线怎么焊