一般要求:

消火栓给水系统管径>100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径>100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。

1、消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。

2、消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。

3、任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。

4、有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。

扩展资料

安装工艺流程

安装准备 → 干管安装 → 报警阀安装 → 立管安装 →喷洒分层干支管、消火栓及支管安装 → 水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗) → 节流装置安装 → 报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装 → 系统通水试。

市场前景

当前随着发展的要求,各种新型的消防管材和连接技术不断出现,并且在各种实际工程得到有效应用,这些都需要我们加以总结,使得各种消防类管材在各种消防系统应用中更加准确和经济。

参考资料来源:百度百科-消防管道

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-05
你好,很高兴为你解答

工地临时用消防管径,一般在DN65以上

消防栓的口径就是DN65。

这样配套。

满意采纳哦!追问

有规范不

追答

有规范

追问

可以发给我吗?

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-06-05
根据规范12.3.19条3消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管;4消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于0.1m,并应填充不透水的弹性材料;5消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;6消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施;7消防给水管可能发生冰冻时,应采取防冻技术措施;8通过及敷设在有腐蚀性气体的房间内时,管外壁应刷防腐漆或缠绕防腐材料。
第3个回答  2019-05-06
建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011 >
5.3.8 建筑高度大于 24m 或单体体积超过 30000m3的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。
5.3.10 在建工程临时室内消防竖管的设置应符合下列规定:
1 消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于 2 根,当结构封顶时,应将消防竖管设置成环状。
2 消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度计算确定,且不应小于 DN100。
第4个回答  2021-03-23

相似回答