1. 过电流保护的整定计算公式中,继电保护动作电流整定值(A)的计算涉及保护装置的可靠系数、接线系数、继电器的返回系数、电流互感器变比以及最大负荷电流。
2. 对于变压器的过电流保护,可靠系数通常取1.2,接线系数取1(相电流接线时),继电器的返回系数取0.85~0.9,电流互感器变比和最大负荷电流通常取变压器的额定电流。
3. 电流速断保护的整定计算公式中,动作电流(A)的计算包括保护装置的可靠系数、接线系数、电流互感器变比以及线路末端最大短路电流。
4. 对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断保护,一般将动作电流整定为电力变压器一次额定电流的2~3倍。
5. 高压侧过电流保护的整定计算通常取为2.5A,动作时间t为0.5秒。
6. 高压侧速断保护的整定计算通常取为4A,动作时间t为0秒。
7. 低压侧过流保护的整定计算通常取为5.5A,动作时间t为0.5秒。
8. 电压闭锁整定值通常取75V。
9. 低压侧速断保护的整定计算通常取为11A,动作时间t为0秒。