摇表测量接地电阻的正确步骤

如题所述

1. 接地电阻的测量首先需要将摇表与被测线路断开,并选择电压等级相匹配的摇表以确保测量的准确性。
2. 接地电阻摇表根据测量方式的不同,分为打地桩式和钳式两种。目前,传统的手摇接地摇表很少被使用,而指针式和数字式接地摇表较为常见,钳式接地摇表在电力系统和电信系统中广泛应用。
3. 在进行测量之前,应对摇表进行开路和短路试验,以检验其工作状态。开路时,摇动手柄,指针应指向无穷大(∞)处;短路时,指针应指向零(0)处。若摇表符合这些条件,则可以使用;否则,不能继续使用。
4. 对于电容量较大的设备,测量前需要进行放电处理,以避免测量误差。
5. 在测量绝缘电阻时,通常只需使用摇表的I和e端。但如果测量的是电缆对地的绝缘电阻或被测设备漏电严重时,应使用g端,并将g端接地屏蔽层或外壳。
6. 使用接地电阻测试仪时,首先应将接地电阻档位旋钮调至最大档位,即x10档位,并将接地电阻值旋钮置于6-7Ω的位置。
7. 缓慢转动手柄,如果检流表指针迅速向右偏移,说明量程档位选择过大,应将档位降至x1档位。如果偏转方向仍然如前,则再将档位转到x01档位。
8. 继续缓慢转动手柄,直到检流表指针从0平衡点向右偏移,这表明接地电阻值仍然较大。在此过程中,应缓慢顺时针转动接地电阻旋钮。
9. 当检流表指针归零时,逐渐加快手柄转速至每分钟120转。此时,接地电阻指示的电阻值乘以档位的倍数,即为测量接地体的接地电阻值。
10. 如果检流表指针缓慢向左偏转,说明当前接地电阻旋钮所处的阻值小于实际的接地阻值,需要相应调整旋钮位置以获得准确的测量结果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考