框架结构楼层上的任意隔墙的荷载如何计算?

如题所述

隔墙的自重应按恒载考虑,计算方法是材料容重x隔墙厚度x隔墙高度,得出的值就是线荷载。
PKPM线荷载的布置按照梁间荷载布置,如果下面没有梁的话,可以在下一层的模型中建100x100的梁,这个梁称为虚梁,只起到导算荷载的作用。
保证正确。
如有疑问可以追问,希望采纳!
专业结构工程师解答。追问

隔墙位置可以自由布置的话是按活荷载考虑的吗?是说的那个一延米三分之一自重作为附加值的那种?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
  根据《建筑结构荷载规范》的定义,隔墙的自重应按恒载考虑,计算方法是:
  材料容重x隔墙厚度x隔墙高度,得出的值就是线荷载。
  PKPM线荷载的布置按照梁间荷载布置,如果下面没有梁的话,可以在下一层的模型中建100x100的梁,这个梁称为虚梁,只起到导算荷载的作用。
第2个回答  2013-02-26
设置虚梁导算板上线荷载,对于PKPM来讲,是一种错误的方式。请注意!会导致板配筋计算错误。
相似回答