漏电保护器跳闸原因

我单位一漏电保护器最近常跳闸,以前能送上十几个小时,可下雨后老跳,查后是一教室内灯(一排三支)摘了俩支,当时、送住了。可以一会又跳了把三支接在了另一只开关上更送不住了。又摘了一支,送上。可是最近一天还是跳一俩次。简直没法了。墙上的接线盒也拆开看了没什么事。请高师指点。急(因学生晚上还学习啊)!!

从你描述的故障分析,漏电故障点有可能出在线路上或者是灯架上,就如此故障就是专业电工也要找一会儿才能排除。为了缩小故障点和减小停电面积,你可以再安装几只分漏电保护器,在选择漏电保护器时分漏电保护器的泄漏电流整定值应选用小于30MA(不能大于总漏电保护器的泄漏电流整定值,但不能大于30MA,因人体能够承受的电流不能大于30MA),动作电流应小于总漏电保护器的动作时间(否则,会出现越级跳闸的故障)。(重点安装你认为有漏电的线路,找出故障线路,再找故障点就容易得多了。)另一位朋友的建议,我不敢苟同,因为线路已经发生了漏电现象,你如果将保护器拆除,学生们的安全怎么保障?假如发生触电事故,将追究刑事责任的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-22
漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安它就保护----- 跳开。对于老电路或布线时没有套管的电路是很难用上漏电保护器,即使你能用一到潮湿天气它就跳个不停,漏电的原因和位置是很难查的。我告诉你你只要把漏电保护器拆掉,换上同功率的空气开关(控制火线,零线可以共零扎在一起)就可以正常使用了,没有任何问题的。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-31

漏电保护器跳闸有两种情况,一是短路或超负荷跳闸,这种跳闸排除故障后可以直接能推上闸。二是漏电跳闸,这种跳闸直接推不上,需要按一下漏电复位按钮后才能推上闸。

拓展:

向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证。一旦发生事故,安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的继电保护装置即被事故产生的短路电流启动,自动将向事故点供电的断路器断开,以缩小事故范围,保证其他设备的安全运行和向非事故线路正常供电。这种因事故而自动断开断路器的动作,习惯上称为"跳闸"。

牵引变电所(开闭所、分区亭)主要任务是向接触网供电。安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的断路器"跳闸"除了牵引变电所(开闭所、分区亭)本身设备故障外(这种情况的比例很小),引起"跳闸"的短路电流主要来自接触网。接触网处在不间断的运行状态之中,接触网下的电力机车不停地执行着繁忙的运输任务,还有运输、工务各部门的联合协调。任何方面的事故都可能波及接触网,使断路器"跳闸"。

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-05-11
一楼错误,2楼正确。千万不能换掉漏电器。否则有生命危险的。
根据你说的情况,你们学校线路已经有严重漏电,找专业电工逐一检查,很快就能发现的。你们不懂,以为摘灯管就解决问题,这样是不行的。
估计是外边电线漏电的问题,不是教室的灯管。快去找电工吧,你们自己不行的。
第4个回答  2019-10-09
线路,或某个用电器漏电。可以把所有的电器都断掉,看看还跳闸不!!如果不跳闸那就说明线路没问题,然后在依次把每个电器接好试试看,哪一个会跳闸,原因就会找到。如果电器功率大了,超过漏电保护器的额定电流也会跳闸!
相似回答