已知流量如何得最适管径?

最长50米左右的短给水管,流量要求分别为270m3/h、135m3/h、50m3/h

1、水源水压末定,根据合理流速V(或经济流速)确定管径d:
d=√[4q/(πV)] (根据计算数值,靠近选取标准管径)
2、已知管道长度及两端压差,确定管径.
流量q不但与管内径d有关,还与单位长度管道的压力降落(压力坡度)i有关, i=(P1-P2)/L.具体关系式可以推导如下:
管道的压力坡度可用舍维列夫公式计算 i=0.0107V^2/d^1.3——(1)
管道的流量 q=(πd^2/4)V ——(2)
上二式消去流速V得: q = 7.59d^2.65√i (i 以kPa/m为单位)
管径:d=0.4654q^0.3774/i^0.1887 (d 以m为单位)
这就是已知管道的流量、压力坡度求管径的公式。
例:某管道长100m,管道起端压力P1=96kPa,末端压力P2=20kPa,要求管道过1.31 L/s的流量,试确定管径
压力坡度 i=(P1-P2)/L=(96-20)/100=0.76kPa/m
流量 q=1.31 L/s=0.00131 m^3/s
管径 d=0.4654q^0.3774/i^0.1887 =0.4654*0.00131^0.3774/0.76^0.1887= 0.0400m =400mm
还可用海森威廉公式:i=105C^(-1.85)q ^1.85/d^4.87 ( i 单位为 kPa/m )
钢管、铸铁管:C=100, i=0.02095q ^1.85/d^4.87 ,q =8.08d^2.63 i ^0.54
铜管、不锈钢管:C=130,i=0.01289q ^1.85/d^4.87 ,q =10.51d^2.63 i ^0.54
塑料管: C=140,i=0.01124q ^1.85/d^4.87 ,q =11.31d^2.63 i ^0.54
C=150,i=0.009895q ^1.85/d^4.87 ,q =12.12d^2.63 i ^0.54
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-26
建议查看《化工工艺设计手册》,只能帮你选择初步管径:
计算公式:d=18.81*v0.5/u0.5
自来水推荐流速为:主管(0.3MPa):1.5-3.5m/s
支管(0.3MPa):1.0-1.5
按照主管计算。取流速平均值:2m/s
经过带入计算,你所提供的三个初步管径计算值分别为:218.55mm,154.54mm,94.05mm,依据HG20553选择管径:DN200、DN150、DN100。
以此为例,自行计算。
该方法是计算管径的众多方法中的一种,以上数据仅供参考,谢谢。
第2个回答  2012-03-25
利用公式Q=A*V计算,注意流速一般控制在1.0-2.0之间,并按规范要求控制水头损失,
流量270m3/h、135m3/h、50m3/h分别对应管径是DN250,DN200,DN100.追问

请问Q=A*V三项的具体含义。另外先前有条件忘了加,还有有30m高的平台高差

追答

Q是流量,A是面积,V是流速,30m高差只会影响供水压力,管径还是按上述不变,

本回答被网友采纳