剪力墙暗梁的面筋和底筋怎么在剪力墙里面进行锚固,是抗震三级的,砼强度是C60的

是不是能直锚则直锚,不能直锚则弯锚?求具体的解释

剪力墙暗梁不是梁式构件,没有支座,端柱、角柱都不是它的支座。暗梁的钢筋端的处理,正确说应该叫“收头”(尽管规范没有这样叫法)。因为它不是用La或LaE来衡量,也不是直锚、弯锚的概念,它到了尽头折转90°后15d长就行了。追问

那如果剪力墙两边延伸过去还有一条梁,那么暗梁的底筋和面筋可以直接直通过去进行锚固,直锚固段应该为多少?

追答

只有你假设的梁的纵筋锚入剪力墙的,哪有暗梁的钢筋锚固在你假设延伸的、另一端有支座的梁里的说法。 就是说那梁的纵筋锚入了剪力墙,而不是暗梁钢筋锚入那根梁。钢筋如果相同,可以拉通。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答