电工:跳闸故障的原因和处理方法?

小弟是个生手,看过一本电工书没有什么实践经验,对于电气故障更是不知所措.因此,想求教一下各位师傅,如下:
1.跳闸故障除了漏保跳闸外,还有其他的类型吗?
2.跳闸故障主要都由那些原因造成的,该如何处理?
3.遇到电器故障,都有那些实用的处理经验可遵循?
问题多了点,只求能部分得到解答.谢谢!
1.特别提示:这个问题的悬赏分是60分!!因为曾经错发到"时尚/家电"那个分类上了!!
2.不好意思,错别字,是电气不是电器!!谢谢!
3.能否提供一个此类问题的排查处理思路,也就是说方法,顺序?

电机跳闸判断处理方法:

电动机运行或故障时,可通过看、听、闻、摸四种方法来及时预防和排除故障,保证电动机的安全运行。

一、看 
  观察电动机运行过程中有无异常,其主要表现为以下几种情况。  

    定子绕组短路时,可能会看到电动机冒烟。 
      2.电动机严重过载或缺相运行时,转速会变慢且有较沉重的"嗡嗡"声。
      3.电动机正常运行,但突然停止时,会看到接线松脱处冒火花;保险丝熔断或某部件被卡住等现象。
      4.若电动机剧烈振动,则可能是传动装置被卡住或电动机固定不良、底脚螺栓松动等。   5.若电动机内接触点和连接处有变色、烧痕和烟迹等,则说明可能有局部过热、导体连接处接触不良或绕组烧毁等

二、听
  电动机正常运行时应发出均匀且较轻的"嗡嗡"声,无杂音和特别的声音。若发出噪声太大,包括电磁噪声、轴承杂音、通风噪声、机械摩擦声等,均可能是故障先兆或故障现象。  

 1. 对于电磁噪声,如果电动机发出忽高忽低且沉重的声音,则原因可能有以下几种。   (1)定子与转子间气隙不均匀,此时声音忽高忽低且高低音间隔时间不变,这是轴承磨损从而使定子与转子不同心所致。 
 (2)三相电流不平衡。这是三相绕组存在误接地、短路或接触不良等原因,若声音很沉闷则说明电动机严重过载或缺相运行。 
 (3)铁芯松动。电动机在运行中因振动而使铁芯固定螺栓松动造成铁芯硅钢片松动,发出噪声。
  2.对于轴承杂音,应在电动机运行中经常监听。监听方法是:将螺丝刀一端顶住轴承安装部位,另一端贴近耳朵,便可听到轴承运转声。若轴承运转正常,其声音为连续而细小的"沙沙"声,不会有忽高忽低的变化及金属摩擦声。若出现以下几种声音则为不正常现象。 

(1)轴承运转时有"吱吱"声,这是金属摩擦声,一般为轴承缺油所致,应拆开轴承加注适量润滑脂。 
 (2)若出现"唧哩"声,这是滚珠转动时发出的声音,一般为润滑脂干涸或缺油引起,可加注适量油脂。 
 (3)若出现"喀喀"声或"嘎吱"声,则为轴承内滚珠不规则运动而产生的声音,这是轴承内滚珠损坏或电动机长期不用,润滑脂干涸所致。
  3.若传动机构和被传动机构发出连续而非忽高忽低的声音,可分以下几种情况处理。  (1)周期性"啪啪"声,为皮带接头不平滑引起。
 (2)周期性"咚咚"声,为联轴器或皮带轮与轴间松动以及键或键槽磨损引起。  

(3)不均匀的碰撞声,为风叶碰撞风扇罩引起。

 三、闻
  通过闻电动机的气味也能判断及预防故障。若发现有特殊的油漆味,说明电动机内部温度过高;若发现有很重的糊味或焦臭味,则可能是绝缘层被击穿或绕组已烧毁。

 四、摸
  摸电动机一些部位的温度也可判断故障原因。为确保安全,用手摸时应用手背去碰触电动机外壳、轴承周围部分,若发现温度异常,其原因可能有以下几种。 

 1.通风不良。如风扇脱落、通风道堵塞等。   

2.过载。致使电流过大而使定子绕组过热。

3.定子绕组匝间短路或三相电流不平衡。  

4.频繁启动或制动。 
5.若轴承周围温度过高,则可能是轴承损坏或缺油所致。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-02-24
我只能回答电机跳闸主要是电流过大而造成热继电器或者是保护空开断电,主要原因:
1.电机长期超载运行,造成电机电流过高而使保护元件动作
2.电网突然缺相,而导致机保护元件动作
3.也有可能接触器或控制电路中的某个触点或按钮没归位,造成控制系统失灵,电机不运行或停不

下来
4.突然堵转,使电流急剧增大,造成保护器件动作
5.电机长期在潮湿或有腐蚀性气体液体的恶劣条件下长期运行造成绝缘老化而导致短路,电机烧毁

,器件动作
6.管道泵有时会因为一些不恰当的开关阀门而使电流增大,使保护器件动作本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-02-03
概括的回答一下:
短路,造成电流过大,会跳闸(装有过流保护的装置)
过载,电流升高,发热,也会跳闸(装有过热保护的装置)
漏电,装有漏电保护的装置感应到设备对地有漏电流(根据KCL原理,进出电流相等,即在集总电路中,任何时刻,对任一节点,所有流出节点的支路电流的代数和恒等于零.

现在,一般的开关都据有两种以上的功能,带漏电保护的开关,三种功能都有
另外,“电气”和“电器”是两个概念,不可混用
第3个回答  2009-02-03
空开跳闸一般是短路引起,漏电保护器跳闸,有可能短路,也有可能线路漏电引起.
第4个回答  2009-02-03
跳闸故障除了漏保跳闸外,还有短路,过载,漏电等。跳闸故障主要都由线路老化,线径过小,电压过低或过高,氧化,腐蚀等,
相似回答