电工:如何区分电动机是发生短路,过载还是缺相故障?

小弟是个生手,想请教一下有经验的电工师傅,如何区分电动机是发生短路,过载还是缺相故障?
比如从现象,声音或者测量等方面.谢谢
另外,电机缺相和短路,漏电如何测量啊?

拆开电动机看里面的绕组
如果是有两组绕组烧毁,有一组绕组完好(电机Y接)或是一组绕组烧毁,有两组绕组完好(电机△

接),那么这台电机就是缺相运行烧坏的,7.5kW电机一般是△接
如果只有几匝或一小块绕组烧毁,可能是绕组绝缘击穿造成短路而烧毁的
如果是三相绕组全部都烧毁那么就是电机过载而烧毁的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-03
1.短路:保险会断开或熔断.
2.过载:电机空载运行无问题,带负荷时电机声音发闷,无力.电流偏大.过重时也会熔断保险,跳闸.
3.缺相:电机无法启动.发出嗡嗡的声音并抖动.温度很快生高,直到烧毁线圈.

短路测量:拆开接线端(注意首尾分组),用万用表欧姆档在两两绕组间打,通就表示短路.
缺相测量:直接用试电笔验3根相线.
漏电测量:用500V兆欧表摇绝缘电阻.
第2个回答  2009-02-03
电机的短路情况可以分为匝间短路、相间短路、和其它部件短路(如引出线短路等),常见的多是匝间短路。这些都因为电机生产中的质量问题引起的,是属电机的质量问题,应该由厂家来承担责任;过载和缺相的很好判断的,过载时电机的绕组是全部烧毁的,轻的也是全部绕组变色,而缺相则只烧一相或二相(星接的烧两相,角接的烧一相)。
电机短路时一般会跳过流,听到是空开掉了声音;而过载的声音是较闷的声音,缺相的声音近似黄牛的叫声。
第3个回答  2009-02-03
机短路时会烧断保险丝或空气开关会跳闸.
过载较轻时电动机转速变慢,机身发热严重,过电流.过载严重会熔断保险丝或烧坏电动机.
缺相是电机发出嗡嗡响,机身发热,时间长会烧坏电动机,带负载能力变差了.
第4个回答  2009-02-03
短路一般现象就是负载的上路保险或空开在负载接通是就会断开或熔断.过载一般表现为电极声音发闷,无力.电流偏大.过重时也会熔断保险,跳闸.缺相则会表现电极无法启动.发出嗡嗡的声音.温度很快生高,直到烧毁线圈.
第5个回答  2009-02-03
在通电使用时,如果你的电动机没有任何保护器.电动机短路时会烧断保险丝或烧坏电动机.过载较轻时电动机转速慢,机身发热.过载严重会熔断保险丝或烧坏电动机.电机缺两相电是没有什么反应,缺一相电,电机只会嗡嗡响,机身发热,时间长会烧坏电动机.
如果一般常用的保护都用,电机短路了,通电空气开关就会跳闸.电机过载(1-5)分钟热保护就动作切断电源.缺相漏电开关就会跳闸.